Bonjour
je me fais installer une cuisine dans une véranda le poseur veut m installer un coffret divisionnaire a 25 m de mon tableau général en 3 G 6 mm2
Il ne me met pas de protection dans mon tableau général ni d'inter dans le coffret divisionnaire
on ma dit qu'il fallait mettre un disjoncteur dans le tableau général et un inter de coupure dans le coffret divisionnaire car je suis a plus de 3 m du tableau général quand pensez vous et pouvez vous me dire si le 3G6mm2 est bien calibrer pour une alimentation général.
Bonjour
Personnellement ce serait dans le tableau général : un interrupteur différentiel et un "gros" disjoncteur dédiées à cette cuisine ... protection de la ligne 6 mm2.
Ensuite dans le divisionnaire, j'installerai des disjoncteurs dédiés à chaque composante ... hotte / éclairage / four / lave vaisselle / prises / etc.
Attention : si vous avez un équipement type plaques à induction ... une ligne dédiée 32 A donc 6 mm2 minimum est obligatoire ... direct au tableau général !!! Et elle n'alimentera rien d’autre !!!
Cordialement
MERCI Pour ta reponse
Moi je conseillerez une ligne en 10mm2 sachant que sur le livre rouge de Promotélec il conseille: pour une ligne en 10mm2 protégée par du 32 A que 15 m de longueur,mais bon je pense qu'il voit gros!!!
Il demande aussi que la ligne soit protégée contre les surintensités
Donc ligne en 10mm2 protégée sur le tableau principal par un disjoncteur 2 x 40 Ampères
Sur le tableau divisionnaire :un interrupteur différentiel 2 x 40 Ampères 30 M/A qui fait office de général
puis vos disjoncteurs suivant la demande ,32A plaque de cuisson ,20A four ,16A lave vaisselle etc...;
10A lumière,16A prises courantes non spécialisées
Oui c est que je pensais
je trouve que son alim est un peu juste
il a pas une norme qui dit a plus de 3 mettre du doit protéger ton câble donc disjoncteur et inter diff 30 mA ou alors un disjoncteur diff.
La norme dit :pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire la ligne doit être protégée ,a partir du tableau principal, contre les surintensités.(simple disjoncteur)
L'inter différentiel peut aller sur le tableau divisionnaire+ les divers disjoncteurs (c'est ce que j'explique plus haut)
Bonjour
S'il a déjà un interdifférentiel sur son tableau principal, je ne vois pas pourquoi il en aurait un autre sur son divisionnaire .... un organe de coupure je veux bien ... mais moins onéreux qu'un différentiel.
Il sort du disjoncteur (déjà "protégé" par un différentiel) de son tableau général et va à celui de la cuisine, son organe de coupure et ses disjoncteurs.
@Banzaï Cela est possible ce que tu dits , mais avoue que c'est plus pratique qu'il est un interrupteur différentiel sur son tableau divisionnaire car s'il a un problème sur un appareil il faut qu'il aille 25m plus loin pour le réenclencher et en plus il aura aussi une coupure de courant sur ce que protège c'est inter diff (de la maison)Je pense pas avec les travaux qu'@ alain 37 entreprend qu'il soit a 20 ou 30 euros pret
J ai choisi je passe une ligne 3G10mm2 et une une protection de 40A dans mon coffret général et un inter diff de 30mA dans le coffret divisionnaire
Bonsoir,
Tout départ doit être protégé en fonction de ce que peut supporter la section de la ligne.
Dans la mesure ou 40 A suffisent pour alimenter votre cuisine c'est exactement ce qu'il fallait faire.
Ensuite il suffit d'adapter les protections du tableau divisionnaire aux circuits à alimenter.
Cordialement.
OK Pierre, mais mon différentiel côté maison couvre les fuites ou porosité de la ligne entre la maison et cette cuisine.
pas la peine d'avoir deux appareil!!! un interrupteur 40 A magnéto thermique avec la fonction de différentiel 30mA intégré sera moins couteux
un piquet de parasol planter dans la terre
un enfant qui installe une tante
un ouvrier qui creuse
etc etc
avant la ligne c obligatoireil peu en rajouter un deuxième dans la véranda mais il faudra alors que les deux différentiel soi sélectif deux appareil sélectif il peu même rajouter une commande de réarmement a distance ( c du lux mdr) et sa complique les dépannages en cas de panne (voir le prix)
Tient il y a un écho .... hier en quittant il n'y avait qu'un message "OK Pierre ...."
Bonsoir,
Pas d'accord Fanfan !
Tout départ de ligne doit être protégé contre les surintensités et les court circuits par un dispositif adapté à la section des conducteurs.
Tout coffret divisionnaire doit être équipé d'un dispositif de coupure générale.
La solution retenue par Alain est la seule valable.
Cordialement.
@ Fanfan La norme dit : Alimentation d'un tableau secondaire doit être protégé contre les surintensités ,point . Différentiellement elle est protégée par le disjoncteur différentiel EDF comme l'est d’ailleurs l'alimentation du tableau principal.Donc je me répète :
ligne en 10 mm2 protégée depuis le tableau principal par un disjoncteur 40 A
Sur le tableau secondaire en guise de général un interrupteur différentiel 2x 40A 30m/a puis les disjoncteurs suivant les appareils tel que je site plus haut.
C'est simple comme bonjour.
Aller bonne journée
Je suis d accord et je suis partir sur une ligne de 10 mm2 avec un 2x40A et un inter diff de 30mA
Bonne soirée
le bon sens préconise de protéger au mieux les personnes contre les dangers de électricité.
donc un différentiel 30 mA c pas du luxe c une protection contre de réel danger plausible et envisageable dans ce cas la.
le 500mA du disjoncteur principal ne protège pas les personnes contre de grave blessure il protège surtout la ligne EDF et leur transformateur!!! et éventuellement les circuit et le matériel à son aval
le 30 mA protège véritablement les personnes!!!
mdr!!!
la pose d'un différentiel n'a rien a voir avec la distance.
donc l'histoire à plus de trois mètres c du pipeau!!!
la norme oblige à se que l'on respecte la maniérè d’enfouir une ligne souterraine.
il est possible que la norme n'impose pas de différentiel en départ de ligne mais le bon sens l'oblige.
d'ailleurs les 30 mA sont en général connecté directement sur la ligne qui provient du disjoncteur principal et qui se trouve en général quasiment collé au tableau divisionnaire!!! c le cas le plus courant