Vide d'air entre mur et isolant?

faut il laisser un vide d'air entre le mur et l'isolant "panneaux laine de verre"

Bonjour Krot,
Suivant le DTU 20-1 (règles de l'art, Ouvrage en maçonnerie de petits éléments/parois, murs), les murs de façade sont classés en fonction de leur résistance à la pluie. De ce classement découlent des exigences de conception des murs en fonction du site d'exposition (façades abrités, front de mer, etc.).
Vous trouverez dans les fiches pathologies du site www.qualitéconstruction.com les différents types de mur et un extrait du DTU 20-1 sur les exigences en fonction du site d'exposition : https://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/defauts-etancheite-des-facades-en-briques-apparentes/glossaire.html.D'une manière générale, suivant l'isolant choisi, il vous faut respecter les conditions de mise en oeuvre de l'isolant déterminées par un Avis Technique (www.csbt.fr). Les isolants en laine de verre adaptés à une application en murs sont des isolants semi-rigides, non hydrophiles (caractéristiques techniques : WS<1kg/m2 en 24h).
Sincères salutations.