Variation de pression de ma chaudière murale frisquet hydromotrix radio système

Depuis quelques semaines la pression varie sans cesse de pression insuffisante jusqu'à pression trop élevée et mise en sécurité.Le plombier a testé le vase d'expansion qui semble bon, il a changé la capteur de pression mais le problème persiste. Je dois ajouter de l'eau ou en retirer tous les jours. Je parle d'une chaudière à gaz Frisquet hydromotrix 23 radio système qui a 9 ans et qui marchait parfaitement jusque là. J'ajoute que je la fais contrôler tous les ans en automne par un professionnel.Merci à celui qui pourrait me donner une piste pour détecter l'origine de la panne.

Bonjour, Le vase d'expansion semble bon : il faudrait en être certain. Avez-vous un écoulement au niveau de la soupape de sécurité ?
La personne qui vous fait la maintenance de votre chaudière est-elle agréée Frisquet ?
Essayez de contacter directement le service maintenance de Frisquet.Bien cordialement,
ELYOTHERM [Lien supprimé]

quelle est la pression initiale du vase et comment la modifier

quelle est la pression initiale du vase et comment la modifier

Bonjour, La pression initiale est indiquée sur le vase (mais il faut mieux la contrôler). Pour la modifier, il faut démonter le vase (pour mesurer correctement la pression) et utiliser soit un kit de remplissage pour vase d'expansion (ou au pire une simple pompe de gonflage). Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM

bonjour
avez vous une bonne circulation de votre eau de chauffage
Un corps de chauffe emboué peut donner ses symptômes d'où une mauvaise circulation ou simplement le circulateur lui meme
cordialement