Une dalle béton peu t elle être considéré comme plafond coupe feu?

je souhaite louer un local commercial au rdc d un immeuble.il est brute de béton avec un plafond dalle béton.Est ce suffisant pour considérer qu il s agisse d un plafond coupe feu.A l étage il y a des bureaux. merci

Bonjour
oui une dalle béton est coupe feu , après il faut voir le temps demandé :
coupe feu 1/2 h, 1 h, 2 h, .....
Cdt

Bonjour yann ,
la réglementation incendie a 2 exigences concernant la resistance au feu .
1°)la paroie doit effectivement être coupe feu et c'est la cas d'une dalle béton sur hourdis (a condition qu'aucune ouverture ou conduit ne la traverse)
2°)en fonction du type de bâtiment il y a une exigence de durée de résistance au feu 1/2 h ,1h,2h et cela pour permettre l'evacuation des occupants en cas d'incendie.
cette durée exigée est fonction du type d'ERP et du nombre d'occupants si vous disposez de ces éléments je pourrai vous répondre plus précisément
Cordialement
francis

Merci pour votre réponse claire.Il s agit d un EPR de 5ieme catégorie.
cordialement.
Yann

Bonjour
Oui un plafond est considéré comme un coupe feu mais attention si vous avez des passages comme des tuyaux ou autres il faut que ça soit bien bouché aucune prise d'air et surtout a ne pas reboucher avec une mousse polyuréthane non coupe feu il tolère que l'on peut reboucher au MAP ou plâtre
Cordialement

Bonjour
dans la littérature on trouve :
Durée de résistance au feu Épaisseur minimale en cm
1/2 h 6
1 h 7
1 h 1/2 9
2 h 11
3 h 15
4 h 17,5
Cdt

Bonjour yann,
pour un ERP (Etablissement Recevant du public) de 5iéme cathégorie il n'y a pas de durée de résistance au feu
Pour les établissements de 5ème catégorie dont l’effectif du public est inférieur ou égal à 19 personnes et qui ne comportent pas de locaux à sommeil sauf si:
a)L’établissement occupe entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l’étage le plus élevé est à plus de 8 m
bL’établissement occupe partiellement un bâtiment et la différence entre les niveaux extrêmes de l’établissement est supérieure à 8 m
alors la durée de résistance au feu doit ètre de 1 heure
cordialement
Francis

la résistance au feu du béton est notamment fonction de son épaisseur et du ferraillage. si l'immeuble est assez récent, vous devriez pouvoir obtenir les éléments qui auraient du être transmis lors de la mise en copropriété.

Bonjour
Je vous conseillerai un placo rose coupe feu et vous serez tranquille et aux normes! Cordialement