Tuyauterie d'evacuation d'aux usees dans un immeuble

quel est le diamètre minimum d'une tuyauterie collective d'eau usée dans un immeuble de 5 étages ? Y- a t-il obligation de mise en conformité ?

Bonjour
En règle générale, il faut une canalisation de 125 mm minimum, mais ceci peut varier en fonction du nombre de logements raccordés sur la dite canalisation
A vérifier
Cordialement

BONJOUR,
Avant d'aller plus loin:
Quelques conseils suggérés par le gestionnaire du site
".../... Courtoisie et bonne orthographe incitent à vous répondre".BONJOUR en début, CORDIALEMENT à la fin du message sont des formules de politesse élémentaire. Passons à votre question:
Les sections de chutes se calculent suivant le nombre et le débit des appareils raccordés.
De même pour les collecteurs horizontaux.
Les normes et principes sont données dans le DTU 60.11 P2.
Vous pouvez consulter gratuitement ce document auprès de la boutique AFNOR proche de chez vous que vous retrouverez sur [Lien supprimé]
Sur la droite : AFNOR PRES DE CHEZ VOUS Choisissez une régionNOUS INTERVENONS BENEVOLEMENT POUR VOUS AIDER.
Merci de répondre si ce conseil a résolu -ou pas- le problème.
Votre réponse est importante afin d'aider d'autres internautes ayant le même souci.
Et de revoir ma copie si info transmise incomplète ou saugrenue.Cordiales salutations
Biterri
"Qui a science infuse me prépare un thé"

Merci pour cette réponse , mais y a-t-il obligation pour la copropriété de mise en conformité ( actuellement dans un immeuble du XIX eme siecle 75 ou 80mm ) ?

Bonjour, Suite à votre commentaire sur la réponse de Lionel, il est évident que le confort équipement sanitaire du 19 ème était différent à celui de nos jours.
De fait, le sous dimensionnement des canalisations peut nuire au bon fonctionnement de l'installation.
Vous parlez de mise en conformité.
Qui la demande, vous ou le syndic de copropriété ?
Si le sous dimensionnement des canalisations entraine aujourd'hui un dysfonctionnement, il est fortement conseillé de remplacer les collecteurs.
Vous parlez de 5 niveaux, combien d'appartement par niveau?
Quel est l'équipement sanitaire de chaque appartement? (Baignoire, douche, lavabo,lave mains, bidet,WC, évier, lave vaisselle, lave linge)?
Les chutes WC sont elles séparées des chutes eaux usées (autres appareils) ?
Voyez que les éléments à considérer pour le calcul des diamètres ne sont pas négligeables.
Si un entrepreneur a déjà fait un devis pour remplacement des collecteurs, il a du faire les calculs suivant la méthode du DTU que j'ai cité dans mon message précédent.Cordiales salutations
Biterri