Mon poêle a bois est équipé d'un modérateur de tirage , je l'ai installé pour limiter la consommation et pour que le feu tienne la nuit . Tout fonctionnait bien jusqu'à présent....Mais depuis peu ,il fait des flammes rondes et lentes , comme dans un four ( ce qui n'est guère rassurant !..) Profitant de températures clémentes aujourd'hui , je dépose coude et tubes émaillés juste en sortie de poêle , et m'aperçois que tout est totalement encrassé.... Je suis en Bourgogne et brûle 20 st environ chaque hiver... Je n'ai pas fait de ramonage intermédiaire.... Nous sommes le 19 mai , et pourtant ,encore le soir , une petite flambée serait la bienvenue....Mais je n'ose plus le rallumer en cette fin de saison.... Alors , étant donné que le conduit est entièrement tubé ,en souple, 7 mètres , il y a t-il , dans ces conditions , un risque de feu de cheminée ?..... Et risque t- il d'endommager le tubage s'il en était ?........Merci de votre réponse.....Bonjour à vous !...
Bonjour,
Selon le bois que vous utilisez (20 stères quand même!) et l'humidité dans le conduit, il s'est peut être formé du bistre (Le bistre de cheminée est une croûte compacte, qui se forme dans les conduits de cheminées. Il est issu de la suie détrempée. C'est une substance hautement inflammable à l'origine de la plupart des incendies dans les foyers au bois). Vous devriez faire vérifier par un pro. Vous allez peutêtre devoir ramoner plusieurs fois par an..
Cdlt
Bonsoir
20 stères ce n'est pas rien .... un ramonage intermédiaire (en cours de saison de chauffe) est obligatoire. Le risque est donc bien réel !
Ce modérateur est-il bien réglé ?
NB) un feu qui ronronne ... encrasse plus vite son conduit car les fumées sont "froides" ....
Cordialement
Bonjour,
Un modérateur de tirage n'a pas une fonction de limiter la consommation de bois mais, comme son nom l'indique, de limiter un tirage trop important (notamment en cas de conduit trop haut ou en cas de région très ventée). Avant d'installer un modérateur, il faut effectuer une mesure de dépression de l'installation et connaitre la dépression recommander par le constructeur du poêle. Si, et seulement si, la dépression est trop importante on peut installer un modérateur de tirage et qui doit être correctement réglé.
La réglementation concernant les foyers bois est d'effectuer au moins 2 ramonages pendant la saison de chauffe.
Les poêle à bois ne sont pas conçu pour fonctionner au ralenti pendant de longues heures (comme la nuit ou même la journée entière) mais plutôt à la puissance nominale qui permet de conserver une température des fumées suffisamment importante afin de ne pas bistrer dans le conduit.
Bien entendu, le bois doit être sec (humidité inférieur à 20% à cœur).De quelle nature est ''l'encrassement'' dans vos tuyaux (poussières qui s'élimine facilement avec la brosse de ramonage, ou dur et difficile à nettoyer) ?
Normalement, avant le tubage, vous devez trouver une poussière fine qui ne ''colle'' pas aux parois.
Comme le précise Eric Bigot, c'est le bistre qui est dangereux.
Un feu de cheminée peut prendre dans n'importe quel type de conduit.
Problème de tirage, bois trop humide, marche prolongée au ralenti, ... Chacune de ces causes peuvent provoquer du bistre.
Vous devez aussi contrôler qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau par le dessus. (chapeau trop haut ou autre)
Parfois, il est judicieux d'isoler le tubage avec de la ''bille à feu''.
Bon courage.
Cordialement
Bonjour
Règlementation commune admise : 2 ramonages par an dont 1 pendant la saison de chauffe.
Cordialement
Pour moi plusieurs points à vérifier :
- un modérateur doit être monté au bout d'un tuyau en forme de T et doit être au bout d'un tuyau qui doit avoir une longueur de 2 fois le diamètre du tuyau principal.
-ce modérateur doit être accessible et ramonable fréquemment et aisément
-il doit se situer au plus près de la buse de sortie des fumées'
Autre conseil sur le tuyau qui sort de la buse il faut de trmps en temps taper sur le tuyau,si le son est clair le tuyau est propre,si le son est étouffé et grave c'est qu'il se bouche'.
Les conseils. De mes collègues sont justes,un détail à connaître :QUI A FAIT L'INSTALLATION un professionnel ou un amateur ?Si c'est un pro il a veille aux distances de sécurité et à la conformité de l'installation
Merci , Jean , pour votre réponse ,
En hiver 2014-2015 , le poêle a fonctionné sans modérateur ,même tous volets de tirage fermés , il brulait le bois presque comme dans une forge......
c'est mon chauffage principal , mon bois est coupé depuis trois ans , entreposé a l'abri de la pluie...
Le modérateur posé pour l'hiver 2015-2016 a parfaitement fonctionné les premiers mois de chauffe ......Mais cela entraine un refroidissement des fumées , donc pour mon cas , beaucoup de suie fine , un peu de bistre......Voilà , merci de m'avoir éclairé , et je prends note de faire un ramonage de plus, voir deux....Et de régler le modérateur au plus juste.....
Plus le bois est coupe court,mieux il sèche et moins il procure de suies.pensez aussi à recharger sur de la braise vive et non pas en fin de combustion .Quand on encrassé on pollue ,on chauffe moins si utile ramonez 3 fois par an plus le conduit est propre moins il y a de risques de feux de Cheminees.
Avez vous pensé à déclarer ce poêle à bois à votre assureur ?c'est préférable.
J.j .bondar
Bonjour, Un feu de cheminée peut se produire aussi dans un tubage métallique, qu'il soit flexible ou rigide. Etant donné votre grande consommation de bois, il est conseillé de faire ramoner 2 fois par an par un professionnel certifié.
Maintenant pour votre tubage "flexible" et qu'il soit posé par un pro ou non, il faut impérativement qu'il soit en double feuillard et impérativement en inox 316L voir en inox 904 acceptant de plus hautes températures par rapport à l'inox 304. Ensuite, il faudra savoir interpréter les points récurrents, comme la qualité du bois servant de combustible, le tirage, l'alimentation du foyer par une prise d'air extérieure, etc.......