Bonjour,Petite question de béotien :Le dimensionnement des grilles d'aération est-il fonction du débit d'air ou s'agit-il simplement d'une question de puissance du caisson de l'extracteur, indépendamment des aérateurs ? si tel est le cas n'y a t-il pas un risque acoustique du fait de la pression qui en résulte (sifflements).Exemple : pour une salle de classe de 25 élèves, débit d'air réglementaire de 25 ou 30m3/h, on obtient un renouvellement de 625m3/h à 750m3/h... je n'ose imaginer les dimensions des grilles pour 5 fenêtres. Il y a donc quelque chose qui cloche dans mon approche.Quel est votre point de vue ?
Les grilles d'entrée d'air en traverse haute de fenêtre sont conçues pour un débit entrant nominal qui peut être de 15, 25, 30, 35 ou 45 m3/h selon la prescription du fabricant. Une petite lamelle souple obture partiellement la grille dès lors que le débit est supérieur au nominal pour les grilles dite auto-réglable simples. Pour les grilles plus performantes dites hygro-réglables un volet s'ouvre et se ferme selon le taux d'hygrométrie de la pièce afin de moduler le débit entrant. Exemple si l'air est sec (aucun occupant dans la pièce) le volet se ferme. Il va s'ouvrir automatiquement dès le retour des occupants grâce à la respiration qui génère de la vapeur d'eau dans l'air ambiant et accroît le taux d'hygrométrie. Selon le volume des pièces, le nombre d'occupants, l'utilisation etc. on va déterminer le renouvellement d'air nécessaire pour chaque pièce (exemple salon/séjour = 45m3/h, chambre n°1 = 30 m3/h, bureau = 15 m3/h etc), ensuite on additionne simplement tous ces débits entrants pour déterminer la puissance du caisson d'extraction.
Évidemment en cas d'utilisation de grilles hygro-réglables, il faudra prévoir un caisson d'extraction ad hoc conçu pour moduler sa puissance selon le taux d'humidité de l'air extrait afin d'être en concordance avec les grilles d'entrées d'air et limiter ainsi les pertes thermiques dues à l'extraction notamment en cas d'absence prolongée des occupants.Concernant les salles de classes, je crois savoir qu'il faut en effet un débit de renouvellement d'air de 15 à 18 m3/h par élève soit pour 25 élèves : 450 m3/h et si vous avez 5 fenêtres, il est exact que 5 grilles ayant un débit nominal de 45 m3/h seront très insuffisantes sauf si vous ouvrez les fenêtres en grand pendant une minute après chaque heure de cours ce qui pose d'autres problèmes notamment en matière d'économie de chauffage mais est indispensable à faire lorsque la ventilation permanente est inadaptée comme c'est souvent le cas malheureusement dans bon nombre d'écoles. A noter que l'entrée d'air n'est pas obligée de se faire par les traverses hautes de fenêtres et peut se faire par des caissons intégrés dans les parois opaques (murs) ce qui permet d'avoir des débits plus importants.