bonjour à tous Je viens d'emménager dans une petite maison équipée d'une chaudière idéal standard zenis 2.24FF installée depuis 6 mois. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance ni de robinet thermostatique. J'ai règlé la température de l'eau à 40° et ouvert un petit peu les radiateurs et la température ambiante est de 21° 22°. Jusque là pas de problème à part qu'elle se met en route toutes les 3 mn pendant quelques secondes. Ne trouvant pas de réponse sur le net j'ai fait venir un chauffagiste qui m'a dit toute de suite en arrivant que l'eau n'était pas assez chaude et qu'il fallait la mettre sur 70° comme ça elle se déclencherait moins souvent et que sans thermostat la chaudière se basait sur la température de l'eau et non pas sur la température de l'air pour se mettre en route. J'ai trouvé son raisonnement convaincant seulement depuis il fait 25° chez moi et elle se met toujours aussi souvent en route mais cette fois au lieu de tourner quelques secondes elle tourne 4 mn !!! Je ne sais plus quoi faire, pensez vous qu'un thermostat peut règler le problème de mise en route intempestif. j'ai rebaissé la température de l'eau je ne veux pas avoir des factures exorbitantes !! merci de votre aide
Vous aviez le bon réflexe en adaptant la température de l'eau à la température extérieure. Quand la température demandée de l'eau est basse, votre chaudière ayant j'imagine une puissance constante a besoin de peu de temps pour réchauffer cette eau.
3 minutes me semblent par contre très peu, il pourrait y avoir un problème d'équilibrage hydraulique de votre réseau.
Vous pouvez trouver un compromis pour quelques dizaines d'euros qui consiste à mettre des têtes de robinets thermostatiques qui vous vous éviter d'avoir 25°C dans la pièce tout en laissant votre chaudière sur 70°C (ou 60°C s'il ne fait pas trop froid).
merci de votre réponse. Le chauffagiste m'a dit que les robinets thermostatiques ne servaient à rien et qu'il fallait mieux installer un thermostat d'ambiance, qu'en est-il ?
Mon principal souci c'est la mise en route continuelle de la chaudière, je veux bien investir mais je veux être sûr que l'une ou l'autre des solutions règlera le problème
Les robinets thermostatiques vont réguler la température dans chaque pièces. Le thermostat d'ambiance régule par rapport à la température de la pièce ou il est installé. www.chauffe-eau.fr
merci de votre réponse mais permettez moi d'insister sur ma question : est ce qu'un thermostat va éviter que la chaudière se mette en route toutes les 3 mn ?
Le thermostat demande à la chaudière de chauffer uniquement quand la température de la pièce est inférieure à la consigne choisie. La fréquence de la mise en route dépend des déperditions de votre logement. www.chauffe-eau.fr
Je veux bien admettre que la maison n'est pas très bien isolée mais de là à baisser en température toutes les 3 mn je n'y crois.
Le problème est probablement dû à un sous débit de votre installation de chauffage ou à une vanen de bypass mal réglé ce qui a pour cionséquence de faire que l'eau chauffée revient aussitôt à la chaudière sans passer par les radiateurs ou très peu et du coup la chaudière voyant que le retour est chaud, en conclut qu'elle a fait son travail et s'arrête. J'image volontairement. Il est peut etre temps de parler de ce problème à un plombier compétent au téléphone en lui expliquant clairement votre problème, relativement courant, et evous verez vite s'il a l'air de connaitre le problème et s'il se sent capable d'y remédier en qq minutes en faisant une vérifiaction de cette vanne trois voies de bypass et de la changer le cas échéant.
j'ai oublié de préciser que je suis locataire. A qui revient les frais d'une part si je veux faire installer un thermostat et d'autre part si je fais encore une fois appel à un spécialiste pour constater que la chaudière a un problème. Enfin dois je faire appel à un plombier, chauffagiste, électricien ??? Je m'y perds !!!!
Tout ce qui est entretien revient généralement au locataire, celà doit être précisé dans le bail.
L'amélioration de votre confort par un thermostat peut être négocié avec le propiétaire
bonjour
Nouveau rebondissement dans mon affaire, le propriétaire me dit qu'il n'a pas obligation de mettre un thermostat à partir du moment ou je peux régler la température à la chaudière ! je lui ai proposé d'en mettre un moi même ce qui lui reviendrait moins cher que par un professionnel, il me répond que la chaudière ne sera plus garantie (elle a été installée en avril). il me raconte des conn... ou est-ce vrai ?
L'ajout d'un thermostat fait par un professionnel ne joue pas sur la garantie, c'est la compétence de l'installateur qui garanti le bon fonctionnement de l'installation
www.chauffe-eau.fr
bonjour
J'ai finalement installé un thermostat sur ma chaudière : il s'agit d'un thermostat programmable sans fil celcia crono 912R connecté sans pb à la chaudière, il régule enfin la mise en route de la chaudière selon la température que j'ai rentré mais voici mon pb : quand il déclenche la mise en route un voyant rouge s'allume sur le récepteur et un indicateur de fonctionnement de la chaudière apparaît sur l'émetteur, jusque là tout est normal. La chaudière chauffe mais ne s'arrête pas à part si je fais disparaître cet indicateur manuellement. A ce moment là le voyant rouge s'eteint et la chaudière se met en veille. Je voudrais qu'elle fasse ça toute seule évidemment ! quel est le pb à votre avis ? Je n'ai pas de notice détaillée sur ce pb
Merci de votre réponse
bonjour
J'ai finalement compris le fonctionnement du thermostat mais un pb persiste : la sensibilité du thermostat est de 0.5° si bien que si je mets une température de 20°, la chaudière ne se déclenche qu'à 19.5° et s'arrête à 20.5° donc une différence de 1° et des paliers de chaud-froid. Si bien qu'elle ne se met en route que toutes les 2 heures pendant 1/2 heure pour récupérer ce degré. J'ai programmé une température différente la nuit (eco) environ 1.5° de moins et du coup là elle fonctionne plus d'une heure le matin lorsqu'elle le thermostat reprend sa fonction confort. J'ai fait un relevé de consommation au compteur et je me rends compte qu'elle consomme bien plus qu'avant lorsqu'il n'y avait pas de thermostat. Voici ma question : avez vous déjà rencontré ce problème ? Le thermostat est-il adapté ?
merci d'avance pour vos réponses, je ne sais plus quoi faire !!!
Bonjour
Sans thermostat votre chaudière ne s'auto régule que par apport à la température de l'eau que vous avez réglé via votre aquastat.
40°C est trop peu d'ou des redémarrages intempestifs . Régler votre aquastat sur 50°C sauf pour la période froide (3 ou 4 mois) ou vous le réglerer sur 65-75 °C (Temp ext < à + 13°c ).
Vous avez eu raison de poser une régulation centralisée génératrice d'économie et de confort si :
elle est bien positionnée (privilégier un endroit centralisé, hors influence solaire ou trop prés de la porte d'entrée : penser à votre couloir, c'est souvent le meilleur endroit : le lien entre toutes les pièces.
Acheter un thermostat électronique le plus précis possible certains fonctionne au 10ème de degré.
Assurez vous qu'il est compatible avec votre chaudière (c'est le minimum) et programmer le à la température de confort (de jour) que vous souhaitez.
Equiper si possible vos radiateurs de chambre d'un robinet à tête thermostatique et réglez ceux ci à la température de confort de nuit que vous souhaitez (en général 17 °C)
Quand vous avez le confort thermique que vous souhaitez, programmer votre réduit de nuit sur votre thermostat centralisé (- 3°c maxi par apport à votre température de confort) Puis laissez vous vivre..., l'automatisme fera le reste.
Cordialement.
Bonjour, J'ai fait installé un thermostat d'ambiance elm leblanc sans fil par l'entreprise avec qui j'ai un contrat d'entretien gaz, et j'ai le même problème que vous. Avant le thermostat, ma chaudière se déclenchait toutes les minutes, là elle se déclenche moins souvent mais plus longtemps, comme je m'y attendai ma facture gaz que je viens de recevoir pour 2 mois (consommation réelle) est beaucoup plus élevée que celle que j'avais avant que j'installe le thermostat. Pourtant le thermostat (sans fil) est placé sur un meuble dans le séjour à plus d'un mètre 50 du sol....je suis hallucinée par la facture gaz que j'ai reçu, que puis-je faire?
est-ce que pour vous ça s'est réglé?
merci
Bonjour,
Je suis moi aussi locataire et je ne trouve pas du tout logique que l'entretien d'une chaudière revient au locataire. Que nous réglons nos consommations de gaz, bien sur cela est logique, mais la chaudière ne nous appartient absolument pas et tout ce qui concerne son entretien et réparations (y compris celui annuel), devrait être exclusivement à la charge du propriétaire.