Réglage de température sur chaudière Saunier Duval thema

bonjour,j'ais une chaudiere saunier duval thema, donc avec le reglage de la temperature de l'eau pour le chaufage. sur les raditeur des chambres j'ais des robinets thermostatique danfoos a double reglage,sur le dessus comme toutes gradué de1 a 5 et en facade de 17 a 23, et un thermosta dans la piece de vie. la qustion est comment réglé les robinets thermostatique avec tout cela. Merci de votre reponce.

Bonjour, Thermostat et robinets thermostatiques sont indépendants.
Le thermostat donne le ton et c'est logique car il est dans la zone de jour, les robinets thermostatiques sont en zone de nuit et vous devez les régler indépendamment les uns des autres en fonction de vous souhaits.
Avec le thermostat vous régler la température dans la zone salon. Le thermostat pilotera la chaudière. et le circulateur (pompe).
Si le circulateur s'arrête parce que la consigne du thermostat est atteinte, il n'y a plus de chauffage nulle part......Sincères salutations www.pompes-a-chaleur-chaudieres-climatisation.fr Vous devez régler les robinets thermostatiques à votre convenance en fonction des pièces concernées, le thermostat n' a pas d'effet sur eux .

Autre possibilité? Equiper le ou les radiateurs pièce de vie en thermostatiques et regler la T° eau de chaudière .
En fonction de la longueur de ligne (perte de charge) >65° et <80° devrait convenir.