lors de l'installation de la pompe à chaleur IRRIPOOL RP030 et son démarrage tout à bien fonctionné sauf que la température de l'eau entrante et sortante ( paramètre A et B) au bout de plusieurs heures est toujours la mème 14 pour A et 14 pour B. On devrait avoir une différence de 1 à 2 °C de plus sur la sortie. En outre on dit qu'il devrait y avoir de l'eau de conensation qui s'écoule mais rien ne se produit. Comment résoudre ce problème ?
Bonjour, Soit vote PAC manque de gaz et donc ne chauffe pas, soit votre débit d'eau est trop important. Diminuez le débit en fermant un peu le bypass jusqu'à obtenir 1 à 2 ° d'écart. Si cela ne marche pas, faites vérifier le circuit frigorifique de la PAC, il y a peut être une fuite de gaz.