Réducteur de pression d'eau ITRON DN20

Le réducteur est posé juste après le compteur d'eau. Réglé à 3 kg je lis souvent des pressions supérieures, pouvant atteindre 7 kg. La fourniture d'eau chaude est assurée par une chaudière Hydromotrix Frisquet intégrant un mini ballon. Certains forums disent que c'est la cause de cette surpression en aval du réducteur: l'eau en chauffant se dilate, cause une surpression si tous les puisages sont fermés. Cette surpression ne peut plus s'équilibrer avec celle du réseau d'alimentation car le réducteur empêche le retour. Est-ce la bonne explication? Si oui, quoi faire? Si non, quelle est la bonne explication. Merci.

Bonjour,
Cela parait quand même énorme que la dilatation fasse passer de 3 bars à 7 bars votre réseau.. Votre chaudière doit avoir une soupape de sécurité, non?
Cordialement

La chaudière a une soupape de sécurité tarée à 3 bars pour le circuit chauffage mais je ne crois pas qu'elle en ait pour l'eau chaude sanitaire. Elle a un mitigeur thermostatique pour la température de l'eau chaude.