Quelle est la procédure pour une première mise en service d'une pompe à chaleur

Bonjour, Je connais la DTU qui préconise une mise en température du plancher chauffant jusqu'à une température de consigne d'environ 50°C avec une méthode particulière. Chez nous la chape a été coulée en septembre. La pompe à chaleur va être mise en route prochainement (env 5mois après), et l'installateur de la pompe nous dit qu'il va juste allumer le chauffage au sol pour une température entre 18 et 20°C et vérifier que tout fonctionne. Est ce que c'est normal ? À quoi sert alors le DTU et est-il obligatoire de l'appliquer? Merci

Bonjour
Oui le DTU doit être suivi, et compris.
De quel DTU parlez-vous ? (Nom Masculin: Document Technique Unifié) . Il e existe plusieurs : par exemple [Lien supprimé]
Laissez travailler votre chauffagiste , dès lors qu'il a une RC Pro et une décennale.
50° n'est pas la consigne à atteindre. C'est une valeur limite haute de température de départ du fluide colporteur (l'eau de chauffage avec son traitement).
J'ose espérer, si c'est une maison neuve isolée RT2012, que vous pourrez obtenir 20°C dans la maison avec une température de départ d'eau autour de 30 ou 35° max. C'est meilleur pour le COP, pour la durée de vie de la PAC , et pour votre facture.
Sachez aussi, pour la santé et le confort, qu'on ne devrait pas dépasser 28°C à la surface du carrelage.
Quand on est en séchage de chape, il y a effectivement un chauffage "par pallier", mais à des températures très basses.
Bien à vous, MB

Bonjour,
merci pour votre réponse. Je parle en effet du DTU 2065-14, exactement celui du lien.
il y est noté au §6.9: "La première mise en chauffe commence avec un fluide à une température comprise entre 20 °C et 25 °C qui doit être maintenue pendant au moins trois jours. Ensuite, la température maximale de service doit être atteinte et maintenue pendant au moins quatre jours supplémentaires.
Les processus de mise en chauffe et de préchauffage doivent faire l'objet de documents."
Chez nous la chape a été faite il y a 5 mois et la PAC va etre mise en route avec une température de 18°C à l'intérieur de la maison (donc température de l'eau au dessus). je ne sais pas encore si les 3 jours de chauffe vont être effectués. Il n'y aura pas d'autres test : est-ce normal? car ça ne correspond pas au DTU.
Nous n’avons pas de document sur cette première mise en route - non conforme encore au DTU. est ce que l'on doit en exiger?
Nous attendons cette mise en chauffe pour carreler comme noté dans le DTU mais on ne sait pas si cela était finalement nécessaire puisque la température testée est plutôt basse.Merci beaucoup

en fait le processus de mise en chauffe jusqu’à la température maximale de service est-il à respecter tout le temps? ou est-ce que c'est surtout pour sécher la chape et dans ce cas on peut comprendre que chez nous la chape datant de 5 mois est sèche et qu'il n'y a qu'un test de fonctionnement de=u chauffage?

Bonjour , pour la garantie de votre chape , il est impératif de monter le chauffage par palier pour la chape , mais si le réglage de la chape est bien effectué , rien n'empêche de faire fonctionner la PAC à une température supérieure , si votre chape est actuellement à 10°C , réglez la pour quelle monte à 15°C uniquement (suivant les marque vous avez des paliers différents) et pendant ce temps , rien n'empêche votre PAC de fonctionner à 60°C
salutations

Bonjour
La mise en service de la pac se fait par la marque de la pac ou son representant . Cela comprend
- verif des circuits hydro
- verif fonctionnement pac
-...
En fait tout ce qui permet de s assurer que la pac peut etre utilisee mais pas du plancher par lui-memeCe serait plutot a l entreprise de pose du plancher de dicter la montee en temperature Cordialement