Quelle est la longueur maximale du câble entre les panneaux solaires et l'ondulateur?

mon installation aurait besion d'un cablage d'une vingtaine de mètres

il y a pas de longueur maxi, car suivant la longueur de câble la section sera augmenté. Ce qu'il faut c'est que les pertes sur le câble DC soit inférieures à 1% c'est ce que dit la norme. Maintenant nous on dimensionne les centrales avec une perte max de 0.5%. EQUASUN

Dans le câble DC ce qu'il faut compter c'est la longueur entre l'onduleur et le dernier panneaux du string (de la série) et de la multiplier par 2. exemple entre l'onduleur et le dernier panneau 25m, en réalité la longueur de cable est de 50m. Car il y a les pertes aller et retour. EQUASUN

Il n'y a pas de longueur maximum. L'installateur s'adapte en utilisant une section de câble plus ou moins élevée selon la distance. Cela évite les surchauffes et limite les pertes.

merci pour les reponses , mais moi je sais que j'aurais 30 m entre l'eolienne et les batteries
donc quel section ?
merci