Quelle différence entre un 44.2/16/4 et un 44.2Si/16/6?

Habitant au rdc sur rue, on m'a conseillé sur ce forum un 44.2 Si de St Gobain pour des raisons de sécurité et d'acoustique. J'ai demandé un devis pour un 44.2 Si/16/6 et on me propose un 44.2/16/4 (Uw 1,33, Sw 0,54, Tl 0,78) à 1324€/ fenêtre en me disant que la différence en terme d'efficacité acoustique est"insignifiante" et sans me communiquer le Rw du vitrage. Après renseignement pris sur le web la différence semble de 39db à 37db. J'ai obtenu un devis d'un autre artisan en 44.2 Si/14/6 (Rw 39, Ug 1,1, Uw 1,2, Sw 0,41, Tlw 52) à 1533€ Je ne sais pas qui croire et quoi choisir vu la différence de prix. J'aimerai avoir votre analyse de la situation svp ? Merci de votre aide.

Bonjour,
Les deux vitrages sont bons en terme phoniques, le deuxième étant meilleur. Mais l'isolation phonique apportée par la fenêtre ne dépend pas que du vitrage, la périphérie de la fenêtre, la qualité de la pose, l'état des murs, les éventuels "trous" qu'il peut y avoir (attention si vous avez des coffres de volets roulants, le soin apporté aux bouches d'aération qui doivent comporter 2 ou 3 db de plus que la fenêtre...) deviennent vite plus sensibles que les deux db de différence que vous avez sur les vitrages.
Bref, si vous avez 200 euros à dépenser, je les dépenserais plus sur ces autres facteurs que sur les vitrages, dans le principe, car il faut qu'il y ait des points de faiblesses à corriger (dont les plus classiques sont les deux signalés). Si il n'y a pas de points de faiblesse, par de quoi dépenser les deux cents euros, il vous reste le choix personnel de mettre ou pas deux cent euros de plus pour gagner a priori deux db... je vous conseillerais plutôt de choisir l'entreprise qui vous a paru la plus sérieuse, et notamment celle qui a le plus vérifié les points périphériques dont je vous parle, c'est sans doute celle qui aura le plus à cœur de traiter au mieux les problème phoniques périphériques au moment de la pose...
Cordialement,
Bertrand

Bonjour,
Vous aurez remarqué que le premier ne vous met pas la composition verrière souhaitée 4mm au lieu des 6mm demandé mais il respecte l'épaisseur de gaz de 16mm, le second respecte la compo verrière demandée mais réduit l'épaisseur de gaz de 2mm.
Dans les 2 cas visiblement ils ont une limite fixée à 28 mm d'épaisseur totale du vitrage, ce qui est curieux. Quelle est le matériau des fenêtres (PVC, alu...) ? Le type de fenêtre ? Les dimensions ?
Qu'est-ce qui empêche le 1er de mettre un 6 mm au lieu d'un 4 mm et qu'est-ce qui empêche le second de mettre 16 mm de gaz au lieu de 14 mm ?
Vous auriez ainsi 2 prix comparables.
Parce que dans le second cas, ne pas pouvoir mettre 16 mm de gaz, implique pour avoir un coefficient Ug de 1.1 comme annoncé d'avoir un vitrage 6 mm type "one" de St Gobain par exemple qui est plus cher et nettement moins transparent (Transmission lumineuse faible) ce qui n'est pas souhaitable.
il faut absolument comparer les mêmes valeurs dans chaque cas et savoir pour le 1er s'il s'agit de la TL du vitrage(TLg) ou de la fenêtre complète (TLw). Si dans le 1er cas on parle de TLw, ça veut dire que la 1ere fenêtre laisse passer environ 80% de lumière et la seconde 50%, en terme de confort ce n'est pas la même chose !
Pour l'acoustique c'est pareil, il faut comparer le Rw+Ctr (ou Ratr) des fenêtres complètes (affaiblissement vis a vis du trafic routier).
Si feuilleté acoustique pour le vitrage, il faut bannir les entrées d'air en traverse haute de fenêtre ainsi que les caissons de volet roulant Intérieur plus ou moins bien isolé.
En résumé chaque installateur doit vous donner pour la composition de vitrage que vous avez retenu, le minimum ci-dessous :
-Le Uw de la fenêtre (c'est à dire sa performance thermique globale)
-Le Rw+Ctr de la fenêtre (affaiblissement acoustique laboratoire assorti d'un coefficient correcteur vis à vis d'un bruit routier qui est généralement négatif et peut faire chuter la performance acoustique de 3 à 5 dB)
-Le Sw (rapport de l'énergie entrante sur l'énergie incidente totale qui arrive sur la fenêtre, plus il est faible moins il y a de chaleur solaire à entrer dans la pièce)
- Le cas échéant le Tlw qui donne le pourcentage de flux lumineux qui passe au travers de la menuiserie.
Avec ces 4 coefficients et la même composition verrière vous pouvez faire une comparaison efficace du prix.