peut-on brancher 4 volets roulants sur 1 alimentation 3G1.5
Bonjour,
1,5 mm2 c'est pour 10 ampères, soit 2kW. donc environ 500 w par moteur de volet ... J'imagine qu'ils vont servir 20 secondes par jour donc il n'y a pas trop de risques ça devrait passer à l'aise ;-)
Cdt
bonjour cerise, la reponse est...OUI Abientot georges electricite tarn
c'est comme pour des prises électriques, on a le droit (norme NFC 15-100) d'en connecter 5 sur une même ligne en 1,5 mm2 avec un disjoncteur de 16A ou d'en connecter 8 sur une même ligne en 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 20A
donc 4 volets (qui consomment chacun beaucoup moins de 200W en général) sur du 1,5 mm2/10A, ça le fait
Bonjour,et ce que je peux me raccorder sur une prise existante pour des volets roulant
C'est le plus souvent ce que font les installateurs de rideaux roulant mais, la norme NFC 1500 demande une ligne specialisée avec un disjoncteur de protection indépendant en fonction de la puissance des moteurs
Bonjour Pierre,generalement c'est du 1,5 avec un disjoncteur 10A.
Oui en général
MERCI BEAUCOUP
MERCI BEAUCOUP
oui sans probleme
il faut créer un depart avec un disjoncteur 10A
bonjour
moi j'ai alimenter chaque moteur separement avec en depart de ligne un disjoncteur de 10 ampet un cable 3g1.5m:m2
la separation permet en cas d'une programation a l'aide horloge chronis la separation de chaque volet
salutations
Oui ci cela est un circuit dédié.
le plus sur est de vérifier la puissance et de calculer la sommes de ces 4 vollets