Quel isolant serait en adéquation avec une toiture zinc pour les combles

Bonjour, Nous avons fait construire une maison moitié parpaing et moitié ossature bois. Du zinc recouvre l'ossature bois ainsi que la toiture. le permis de construire a été déposé en juin 2012 et nous sommes donc en rt 2005. Nous suffoquons l'été car il semble qu'une lame d'air dans les rempants de couverture est quasi inexistante et un nombre insuffisant de chatières semble t-il. (2 au total pour une toiture de 12 mètres ). Un vide d'air de 31 cm entre l'isolant des combles perdus et le plafond bas existe (l'isolant à été déposé sur les solives et non entre et une toile vario sous ces dernières, elles font 20 cm de haut. Nous aimerions savoir quels moyens techniques s'offrent à nous pour remédier à notre confort ? Nous pensons que l'air chaud des combles perdus se propage sous l'isolant par la trappe de visite donc entre le plafond bas et le vario, espace de 11 cm sur toute la surface de la maison apparemment nécessaire pour passage de 3 câbles luminaire non isolés. Est ce que la mise en oeuvre et pose de l' isolation est dans les normes pour une couverture zinc complète ? Je vous pris de croire, Monsieur l'expert, Madame l'expert, en mes sentiments les meilleurs. Pianogin.

Bonjour,
c'est un problème de conception.
cela devrait avoir été vu avant la construction. être RT2005 ne signifie pas que vous devez ne pas vous préoccuper des échanges int / ext de votre maison.
vous faites de plus référence à des éléments surprenant : 11cm pour 3 câbles? vous habitez une centrale nucléaire? si c'est la seule raison qu'ils ont avancé cela parait étonnant.
ce qui ressort de ces éléments , c'est que les entreprises on argumenté auprès de néophytes pour faire au plus économique pour eux.
au niveau de la couverture, il doit y avoir une ventilation des voliges selon les normes. mais l'air doit pouvoir circuler. les abaques sont à appliquer selon la forme du rampant.
le zinc chauffe naturellement au soleil et transmet sa chaleur. les ventilations peuvent ainsi forcer le balayage.
nous vous conseillons de faire appel à un professionnel non commerçant (un architecte, expert d'assurance ou un bureau d'étude) qui analysera vos problèmes.cordialement. F.M.

Bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse.
Nous sommes en expertise judiciaire et l'expert a rendu son rapport final.
Nous sommes pas d'accord avec sa proposition de remettre l'isolant usagé des combles perdus dans le bon sens. et 2 chatières supplémentaires. Ses conclusions pour le vide d'air, c'est pas grave ainsi que pour la lame d'air inexistante, c'est de moindre importance du fait qu'il n'a pas constaté de condensation des matériaux.
Bien à vous,
Pianogin

le comble est isolé au sol, pas la toiture.
quand on utilise de la laine minérale, il faut une épaisseur beaucoup plus importante donc ci vous rajoutez 30 cm dans le faux plafond, ça améliorera. Mais pour le confort d'été, actuellement, rien ne remplacera un isolant réflexif... et une surface de ventilation du zinc de 1/1500ème de la surface du zinc.

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Qu'entendez vous par un isolant réflexif ?
Pour la surface de ventilation du zinc de 1/1500 ème peut on simplement faire installer plus de chatières pour palier a l'absence de lame d'air des rampants ? Actuellement nous n'en avons que 2 pour une toiture zinc de 12 mètres.
Bien à vous,
Pianogin

oui, plus de chatières , en partie basse et haute.
actuellement le seul isolant réflexis français bénéficiant d'un avis technique est le produit de chez ACtis , trisosuper 12.
mais nos voisins moins saint gobainisés ont de meilleurs produits.

l'expertise a examiné le préjudice,
vous auriez du vous faire assister d'un professionnel aguerri pour faire valoir l'obligation de résultat du constructeur.

il semble que le défaut d'isolation de votre maison vienne d'un problème de conception de celle ci, concernant la ventilation des combles sous toiture, sa conception doit permettre une circulation de l'air ,en général pour une couverture en zinc un égout ventilé sert d'entrée basse et des chatières sont positionnées en sortie haute . la surface de ventilation doit correspondre à environ 1/3000ème de la surface couverte.

Bonsoir merci pour votre réponse. A combien se chiffrerait une ventilation basse et chatiere sachant que la toiture fait 12 mètres de long ?

bonjour
quelle longueur fait l'égout de votre toiture pour calculer la surface

Bonjour,
une gouttière de 12 mètre pour chaque longueurs. pas en façade. donc 24 mètres au total. la toiture est inclinée a 40°.Je ne sais pas si c'est cela que vous vouliez savoir.
Bien à vous
Pianogin.

je vous donne un exemple :pour 1m2 de couverture en projection horizontale il faut 3.3cm2 de surface de ventilation. multipliez la surface totale de votre couverture par 3 cela vous donnera une bonne approche de la surface totale de ventilation en cm2 nécessaire a votre toiture

attention, si on place un isolant directement sous la charpente,
il faut doubler la surface de ventilation.

merci beaucoup ! je vais voir ca et faire faire un devis.
bonne journée !