Bonjour Je viens de monter un télérupteur avec 3 boutons poussoirs. Chaque bouton poussoir fonctionne correctement lorsqu'il est branché seul, Par contre dès que je branche un 2ème BP, le premier BP branché fonctionne par contre le 2ème ne fonctionne pas. merci pour votre aide.
Bonjour
Vérifier votre câblage vos Boutons il faut les raccorder en parallèle comme vous le décrivez vous avez du les raccorder en série
Le raccordement du BP vous prenez la phase que vous passerez par les deux bornes du BP ( 1 et 2 )puis ensuite vous la raccordez sur la borne A du telerupteur et la borne B sur le neutre.
Les autres BP vous les raccorder entre les borne 1 et 2 ou alors vous raccordé
La suite
Ou alors vous pouvez raccordés les autres BP en se re raccordant sur la phase que vous avez déjà pris pour le premier BP en passant bien sûr par les bornes des autres BP et ensuite sur la borne A
Tapez raccordement d'un telerupteur sur Google vous allez trouver des schémas
Cordialement
Bonjour,
Je suppose que vous n'avez pas commis l'erreur de mettre vos poussoirs en série si le 1er continue de fonctionner.
Je pencherais donc pour un problème de continuité de la dérivation du 2e BP (fil mal raccordé ?).
Cordialement