Bonjour,
Je viens de faire remplacer mes anciennes fenêtres par des fenêtre double vitrage en alu. Les anciens dormants ont été retirés, la pose a été faite en tunnel.
Certaines fenêtre exposées au vent présentent des sifflements qui laissent supposer que l'étanchéité entre le double vitrage et l'ouvant n'est pas bonne. Cette carence a été mise en évidence lorsque, ayant retiré l'ouvrant, le l'ai posé horizontalement sur une table et ai versé de l'eau dessus (1 ou 2 cm d'eau) Au bout de quelques secondes, l'eau a pénétré dans la structure de l'ouvrant puis l'a traversé en sortant de l'autre coté.
Est ce que cela est "normal" ?
Merci

Bonjour.
Il est possible qu'il y est un manque d'étanchéité entre la vitre extérieure et l'ouvrant : l'eau devrait alors s'échapper par des "trous" prévue à cet effet sous la partie basse de l'ouvrant. Si l'eau traverse la totalité de l'ouvrant (vitrage intérieur mouillé) : il y a un problème. La menuierie aluminium doit avoir un classement acotherm qui doit lui assurer une certaine étanchéité à l'air (150 à 180 km/h...). Exigez ce certificat auprès de votre revendeur

non c'est pas normal voir la marque du produit les fenetres sont etanche a l'eau et a l'air
voir le fabriqunat des fenetres si c'est des vial c'est normal il se peut que le poseur n'a pas fait son travail correctement