Problème d'eau chaude sanitaire sur chaudière Saunier Duval Théma C25E

Bonjour,
j ai un problème avec ma chaudière saunier duval c25e a chemine.
l eau qui sort du robinet d eau chaude est moins que tiède quand je suis sur l ouverture max du robinet.
le bruleur s allume normalement et ne s éteint pas.
si le débit est faible au robinet , la température de l eau est bonne.
j ai réglé la température max au lecteur sur la chaudière.
le chauffage marche normalement.
la chaudière n est pas très vieille (3/4 ans)
et l installation est relativement récente.
merci pour votre aide
pierre

bonsoir as tu remarqué un excès de pression sur tes robinets?..un débit trop important de l'eau empêche son réchauffement en traversant l'échangeur sanitaire ( je suppose qu'il s'agit d'une chaudière a production ecs instantanée).

chaudier afiches 14

Bonjour, Il serait bien de vérifier :
- La pression du gaz
- si l'échangeur n’est pas bouché
- ainsi que la Vanne trois voies passante.Si vous souhaitez être accompagné, vous devriez contacter la ligne Conseils Saunier Duval au 0974750275. L'équipe Saunier Duval