une fois la température demandée est atteinte ,le groupe Daikin ne s'arrête pas!
Bonjour, est ce le groupe extérieur qui ne s'arrête pas ou l'unité intérieure ?
eh bien ,ni l'un ni l'autre ne s'arretent. J'ai réglé ma température sur 24° et lorsqu'elle est atteinte,si je règle à nouveau la température sur 27 (par exemple) rien ne s'arrête?
Bonjour, Difficile de diagnostiquer avec si peu d'information. Est ce que votre appareil continue à faire du froid lorsque la température est atteinte ? Est ce que la tuyauterie du groupe extérieur est pris en glace ? Il s'agit peut être d'un défaut de la sonde de température de l'unité intérieure.
Bonjour. Le climatiseur fait du froid tant qu'il y a de la demande. Si le climatiseur tourne et ne fait pas de froid dans ce cas il y a une panne. Mais si il fait du froid c'est que votre ambiance demande du froid supplémentaire. Il faut savoir que dans tous les cas le thermostat est précis à quelques degrés prês seulement.
bonjour et merci. Je suis bien d'accord, mais si le climatiseur ne s'arrête jamais(je demande 24° à l'intérieur) cela veut dire que soit le groupe n'est pas assez puissant, soit le thermostat ne remplit pas ses fonctions? Tyvera
J'ai oublié de dire que la température à l'intérieur est bien celle demandée:24° ,malgré tout!
Mais est ce que votre climatiseur continue à faire du froid et est ce que la température continue à descendre ?
Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du climatiseur. Il suffit de l'arrêter. Au bout d'une heure vous regardez la température. Si elle a augmenté à 25 ou 26 de riz et bien cela veut dire que votre climatiseur travaillait pour maintenir 24°
merci des explications, mais en en parlant et en réfléchissant à ce problème,je me pose la question de savoir si tout simplement il n'y aurait pas un problème de puissance. (le groupe extérieur est un daikin RXB 25C )et ma surface à refroidir est en gros de 65m carrés pro une hauteur s/plafond de 2 M 50 ce qui fait 160 M cube à refroidir?
Ah oui en effet. Il faut25w par m3 ce qui donne 4KW ... Donc il est trop petit. Vous avez deja de la chance d'atteindre la température demandée !
Bonjour, effectivement un 2,5Kw est insuffisant pour traiter 65M2. Mais contrairement à ce qui ai dit on ne calcule pas la puissance au pifometre. Il faut faire un bilan thermique qui va tenir compte de l'année de la maison, de son isolation, de sa situation géographique, du nombre d'élément électriques produisant eux mêmes de la chaleur, du nombre de personnes etc...