Et si oui pour le joint intérieur doit on obligatoirement mettre des équerres 3 pans ou juste des simple suffit et on passe avec le silicone dessus? Et le joint exterieure et-il obligatoire? Même si on a fait un joint intérieur ? Merci d'avance
Un seul joint mastic silicone extérieur exécuté conformément au DTU-36.5 est nécessaire et suffisant jusqu'à preuve du contraire. Donc le mastic silicone doit se trouver à l'extérieur et non à l'intérieur.
Rappel : le joint doit-être continu sur le périmètre de la menuiserie, faire 5 mm d'épaisseur minimum, être extrudé entre 2 faces sensiblement parallèles et surtout être limité en volume par un fond de joint mousse imprégnée.
Après extrusion, il doit être parfaitement lissé afin que la compression due au lissage assure une parfaite adhésion du mastic silicone à la fois aux parois du dormant et de la maçonnerie.
Les pattes de fixation 3 pans ne servent qu'à éviter parfois le débord du dormant formant surface d'appui contre la maçonnerie.
[Lien supprimé]
D'une façon générale, le joint silicone doit demeurer accessible après coup pour vérifications éventuelles, extrait DTU 36.5 : [Lien supprimé]
Par conséquent il ne peut se trouver qu'à l'extérieur ! Et non à l'intérieur où il serait parfaitement inaccessible, extrait DTU 36.5 : [Lien supprimé]
----
A noter que ce qui n'est pas interdit est autorisé et que si vous voulez faire un joint supplémentaire coté intérieur, libre à vous de le faire. Mais en aucun cas vous ne devez vous contenter de ce seul joint. Le vrai joint qui doit être parfaitement exécuté est celui se trouvant à l'extérieur.
Si vous avez un problème de fuites entre maçonnerie et dormant en n'ayant réalisé qu'un seul joint coté extérieur, c'est que celui-ci a tout simplement été mal exécuté.
----
Attention à bien caler (5 mm) la traverse basse du dormant coté intérieur sur l'appui ciment et à extruder un cordon libre d'au moins 13 mm d'épaisseur sur l'appui qui ne fera plus que 5 mm après écrasement (mise en place de la menuiserie).
Quelques extraits de paragraphes du DTU 36.5 pose de menuiseries :
[Lien supprimé]