Position du pare-vapeur kraft perforé en deuxième couche

Dans le fichier : https://isolation__DOMAIN__/fiche/voir/147668/poser-des-rouleaux-isolants-sur-plancher-de-combles-perdus
https://isolation__DOMAIN__/fiche/voir/14766...Poser des rouleaux isolants sur plancher de combles perdus
En page 5 "Si le produit isolant possède un pare-vapeur kraft intégré, perforez le papier avec un cutter pour permettre le passage de la vapeur d'eau."
QUESTION : FAUT-IL OBLIGATOIREMENT METTRE LE PARE-VAPEUR KRAFT PERFORE SUR LE COTE OPPOSE A LA PREMIÈRE COUCHE DE LAINE DE VERRE ? C'EST A DIRE A L'AIR LIBRE ?

Contrairement à ce qui est dit il ne faut pas perforer le pare-vapeur (sinon à quoi bon mettre une barrière pour ensuite créer des trous afin que l'air et la vapeur passent à travers !!!???) le pare-vapeur se met toujours côté chaud c'est à dire côté habitation, il n'a pas pour but de protéger l'isolant de la poussière mais de freiner le transfert de la vapeur d'eau qui va de l'habitation vers l'extérieur. Cordialement.[Lien supprimé]

Bonjour Claudewi, Dans le cas d'une isolation double couche en combles perdus, la 1ère couche sera posée contre le plancher avec le kraft tourné du côté chauffé. Si le second lit de laine comporte un revêtement kraft, il doit être rendu inopérant en l'entaillant à raison d'une douzaine de fentes de cutter/m2. Peu importe ensuite que vous placiez ce lé de laine avec le kraft contre le 1er lit d'isolant ou tourné vers l'extérieur.
Vous devez vous assurer également de la ventilation du comble pour une mise en oeuvre conforme aux règles de l'art.
Nota bene : le Sd du revêtement kraft ne permet pas de le considérer comme un pare vapeur au sens réglementaire. Si les conditions chantier nécessitent la mise en oeuvre d'un pare vapeur, celui-ci devra être indépendant et continu, posé du côté chauffé et de Sd > ou = à 18 mètres (ou toute membrane validée par Avis Technique). Par exemple, en isolation traditionnelle de comble aménagé, un pare vapeur indépendant et continu doit venir compléter l'isolation du côté chauffé des parois du comble. Ce pare vapeur pourra également assurer le rôle de membrane d'étanchéité à l'air, à la condition qu'il soit mis en oeuvre à l'aide des pièces de pose adaptées : mastic d'étanchéité en périphérie et à la jonction avec les parois adjacentes ainsi qu'avec toute menuiserie de fenêtre située en toiture, adhésif adapté et durable pour jointoyer les lés de membrane entre eux, oeillets ou adhésif adapté en pourtour de gaines traversant la membrane. Ces produits sont sous Avis Technique (www.cstb.fr) à respecter pour une mise en oeuvre conforme aux prescriptions des fabricants.Cordialement.