bonjour, mon chauffage viend de se remettre en route une pompe a chaleur alfea atlantic s5 sur plancher chauffant, je viens de remarquer que le tuyeau de refrigerant qui arrive au niveau du ballon tampon de l unité interieur n est pas chaud comme d habitube, du coup je monte le thermostat a fond pour faire tourner l unité exteriereur au max et la le tuyeau et chaud que au bout d une bonne demi heure, ma question es ce normal je n est pas souvenir de ca d habitude lorsque je poussais a fond le tuyeau etait chaud en 2 min, cela viend t il du fait que la temperature exterieur et encore trop elever? ou me manque t il du gaz? avant de faire appelle a une société qui va forcement le trouver une panne, je souhaite avoir votre avis merci
Bonjour, Difficile à dire à distance, sans autres informations.
J'imagine que votre machine fonctionne avec une loi d'eau, calée sur la température extérieure.
Ce qu'il faut surtout observer c'est surtout la température résultante dans votre maison, puis la durée des cycles de chauffe qui devrait être de quelques minutes et pas trop fréquents en cette saison.
Une bonne observation est aussi celle de la consommation électrique moyenne ... combien de kWh par jour...
Cordialement,
M. Boussalem, REFASOL