Bonjour,
J'aimerais savoir ce qu'il convient le mieux. Je doit réaliser un faux plafond (étude), dans un batiment ERP. Et la je bloque quant à la fixation de mon ossature. Le DTU me dispense de mettre une ossature primaire (90cm de plénum). Les IPN sont espacées de 200cm. Je voudrais y fixer des porteurs verticalement et les espacer de 120cm. Est ce que je pose les porteurs de 500cm sur la charpente, est ce que je la suspends sous la charpente, ou est ce que je peux découper mes porteurs à 200cm, et les intercaler entre les IPN, les faisant tenir sur les ailettes basse de ma poutre? J'espere avoir été clair!
PS: c'est un plafond suspendu en dalles de 60x60x25, recouvertes d'IBR Kraft 200mm, structure portée par des suspentes tous les 70cm.
Bonjour ,