J,ai une chaudiere frisquet hydromotrix ventouse 32kw ,est que je peux mettre la sortie verticale, maintenant je l,ai horizontal ? Merci
bonjour tout est possible avec une ventouse il faut regardé jusqu a quel limite en longueur le constructeur vous limites pas un constructeur pareille exactement ,aussi il faut regardé techniquement si votre projet est realisable cordialement
Bonjour,
Une chaudière Frisquet ventouse horizontale peut passer en version verticale en passant d'un tubage coaxial en 60/100 à un tubage 80/125 (à l'aide d'un adaptateur) pour une longueur maximale de 11m + terminal.
Bien cordialement, ELYOTHERM [Lien supprimé]
La réponse de ELYOTHERM est la bonne
Bonjour, votre réponse est précise merci. Pourriez vous me dire si nous pouvons passer également une chaudière gaz deville DMV24E de sortie horizontale à sortie verticale?
En effet nous avons cette chaudière neuve pas encore montée mais qui est avec une sortie horizontale et notre sortie est en verticale. Est il possible de partir en horizontale tuber le conduit pour repartir en verticale à 90°?
Bonjour Au regard de cette documentation trouvée sur le net :
[Lien supprimé]Le fabriquant ne parle pas d'évacuation avec tubage d'un ancien conduit. Cependant, celle-ci doit être possible vu qu'une évacuation par ventouse verticale est autorisée. Il suffit d'utiliser par exemple un kit Ubbink Renolux en 60/100 ou en 80/125 (suivant la hauteur du conduit). Rapprochez-vous cependant d'un professionnel gaz pour une recommandation sure et précise sur place. Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM