Bonjour, Ma chaudière (modèle étanche à flux forcé) Mira Comfort FF affiche le code erreur E21 après avoir afficher E22 que puis je faire? (plus d'eau chaude quand E22 et ni chauffage ni eau chaude quand E21)
En vous remerciant,
Cordialement
bonjour ,
a la pose de votre chaudière l'entreprise qui a effectué les travaux a du vous remettre les fiches technique de ce modèle .
je n'arrive pas a trouver cette fiche sur internet mais en principe chaffoteaux donne les codes erreur et et éventuellement le remède .
cordialement pj
Bonsoir,
Effectivement dans le livret le code erreur est référencé à une cause mais pas à une action. J'ai fait intervenir le technicien prb au niveau de l'extracteur car de l'eau venant de l'extérieur s'introduit dans le conduit trop court si j'ai bien compris, (je ne suis pas une spécialiste). A priori pourrait se reproduir et à terme endommager des pièces voire la chaudière; peut être avez vous une idée de ce que l'on pourrait faire? lui même va y réfléchir.
Merci
Alex
bonjour alex 63
vous me dite que votre tuyau d'évacuation des fumée laisse entré l'eau de pluie est qu'il est trop court .
a la pose de cette chaudière et de son conduit le plombier aurais du prévoir une pente d'environ 3% sur le tuyau a aller ver l'extérieure et surtout le faire dépasser de 10 a 15 cm comme indiquer dans la notice d'installation , il existe des rallonge prévue pour cella ,
la solution a votre probleme est de demonter ce conduit de le rallonger lui metre une pente corecte , ou dans le provisoire lui installer une plaque metallique au dessus en guise de casquette .
cordialement pj .
Bonsoir,
Merci, dans ce cas je vais prendre contact avec l'installateur pour qu'il fasse le nécessaire.
Cordialement,
Alex