Normes de ventilation pour chaudière ventouse et plaque de cuisson

bonjour je voudrais connaitre les normes pour les ventilations haute et basse pour une chaudiere ventouse et plaque de cuisson gaz, si vous pouvez me donner les mesures ça me rendrait service. merci

Pour une chaudière étanche à ventouse vous n'avez pas besoin de ventilations. Pour votre plaque de cuisson, vous n'avez besoin de ventilation basse et haute que si vous n'avez pas de VMC. Les dimensions des ventilations sont de diamètre 140 chacune à faire sur un mur extérieur différent.

Bonjour,
Arnaud a tout à fait raison. Je rajouterai qu'il existe aussi des contraintes de hauteurs min/max pour ces ventilations hautes et basse. Faites appel à un "vrai" installateur officiellement agréé Professionnel Gaz (PG) pour être certains d'appliquer les normes en vigueur ou appeler directement l'organisme Qualigaz. Nous avons encore eu le cas cette semaine d'un prospect qui a fait remplacer sa "petite" chaudière basse température en évacuation cheminée par son mainteneur (or un mainteneur n'est pas forcément un chauffagiste, et vice versa !). Il ne nous a pas choisi car on lui indiquait sur son devis un certificat de conformité modèle 4 et un carottage pour la réalisation d'une amenée d'air basse (plaque de cuisson dans la même pièce). Le mainteneur lui a dit que ce n'était pas obligatoire et que nous étions des vendeurs de prestations !! Alors il ne faut pas s'étonner ensuite des centaines de morts chaque année notamment par intoxication au monoxyde carbone ... Jouer avec la vie/santé des personnes pour être commercialement moins cher pour un « simple » certificat de conformité et un carottage (soit moins de 150€HT le tout !), c'est vraiment inadmissible. Vivement un contrôle obligatoire de toutes les installations gaz pour éliminer ces parasites de la profession ... Bien cordialement,
[Lien supprimé]

bonjour pour votre chaudière ventouse vous n'avez pas besoin de ventilation et pour votre plaque de cuisson vous devez avoir deux ventilations une a 30 cm du sol et l'autre a 1.80 du sol avec un passage d'air de 100 cm2 tout simplement avec un robinet ROAI c 'est mieux