pourrai je savoir le nombre de ponts lumineux, le nombre de prises de courant bip+t 16A et le nombre de convecteurs electriques par circuit.Merci d'avance

Bonjour ,
point lumineux 8 maximum
prise 230 volts solo 8 maximum
chauffage 1
plus vous réduisez le nombre plus votre installation est sur et simple en cas de panne et plus les prix monte car plus de disjoncteurs et de circuits....
Cordialement

Pour les lampes ,8 points par circuit en fil 1,5 protection 10 Ampères
Pour les prises, 8 par circuit en fil 2,5,protection 16 Ampères
Pour les chauffages c'est par apport a la puissance des convecteurs:
Jusqu'à 2250 watts ,fil 1,5,protection , 10 A
3500 watts ,fil 2,5 ,protection 16 A
4500 watts,fil 2,5,protection 20 A
Cordialement

bonjour
voir tableau fusibles/disjoncteurs/ section des fils . définition de la norme nfc15100