bonjour, j'ai une clim inverter réversible hiyasu 18 LCC 5Kw (fujitsu) qui chauffe mal, les premières années lorsque je mettais 21° j'avais 21°, aujourd'hui je penne à avoir 19.5 ° , pour avoir 21° il me faut mettre le thermostat de la télécommande sur 23° voir 24° .les moteurs tournent, en mode ventilation les vitesses varient correctement tous fonctionne sauf la température. elle penne à souffler fort en mode hight . merci pour vos réponses très cordialement
Bonjour, Si comme vous le dites, le ventilateur a du mal à souffler même en grande vitesse, et que vous avez du mal à atteindre la température de consigne, votre échangeur doit être encrassé. La première étape serait de nettoyer les filtres, puis la batterie de l'échangeur. Bon courage à vous
Bonjour, merci pour votre réponse, cependant les filtres sont propre, mais vous parlez de batterie ? Pouvez vous m'en dire plus , où elle ce situe. Très cordialement