Luminaire changé, lorsque j'appuie sur l’interrupteur, sa disjoncte. Que faire?

bonjour, j’ai simplement remis le luminaire d’origine car je déménage. Lorsque j’ai remis le courant et appuyée sur l’interrupteur ça à disjonctée. J’ai pourtant mit le fil bleu sur le "“N"”, le fil vert et jaune sur le logo et le fil rouge sur le "“L"” . Pouvez vous me dire ce que je peut faire ? Sachant que je n’ai aucun matériel pour vérifier l’intensité et que je n’y connais rien. Et oui je suis une femme :wink: Merci pour vos réponse. Ludivine

Bonjour
Qu'est ce qui disjoncte ?
1- le disjoncteur général EDF ?
2- l'interrupteur différentiel tout à gauche des petits disjoncteurs ?
3- le disjoncteur du luminaire ?
Si vous avez bien mis ces fils comme vous dites et sans qu'ils puissent se toucher ... cela devrait être OK.
Attention quand vous remontez le luminaire au plafond ... il n'y a pas beaucoup de place et si les fils sont un peu trop dénudés .... ils peuvent rentrer en contact !
Pour info .... le logo ????
Vérifiez à l’œil qu'aucun des fils ne va chez son copain ... ils doivent rigoureusement être séparés les uns des autres sur le plan électrique ... donc le logo ???
Cordialement