Bonjour, nous souhaitons faire l'acquisition d'une maison, le diagnostic électricité a relevé l'anomalie B.4.3.e: Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts circuits d'un ou plusieurs circuits n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. Localisation: tableau électrique: section du conducteur insuffisante sur fusible 32 A Est-ce dangereux, quels sont les risques? Faut-il prévoir des travaux, si oui à combien s'élèveraient-ils? Merci!
Bonjour , oui c'est dangereux il faut remplacer le fusible 32A par un disjoncteur 20 A ou 10 A suivant le diamètre du fil...
Le remplacement du disjoncteur n'est pas prohibitif ,mais il est possible que d'autre travaux soit a prévoir....les fusibles sont toujours autorisées mais ne sont pas la panacée en matière de protection ...
C'est le seul défaut ?
Faites venir un électricien pour devis.
Cordialement
Merci pour la réponse .
Oui, c'est le seul défaut qui a été relevé par le DPE.
Cordialement
Bonjour, le défaut constaté est situé sur le fusible 32A, c'est à dire le circuit alimentant la plaque de cuisson (ou une cuisinière électrique). Ce défaut indique que les fils utilisés sont de section trop petite : il en résulte que ces fils vont chauffer lors de l'utilisation de la plaque (surtout si tous les foyers sont utilisés) d'où 2 risques:
** fusion des isolants et courts circuits entre les fils,
** risque d'incendie surtout s'agissant de ce gros consommateur de 6 à 7kW.Travaux à réaliser oui, impératifs : remplacer les 3 fils actuels (phase, neutre et terre) par 3 fils de section 6mm2 (si la plaque est bien en monophasé). De plus vous risquez de devoir changer aussi la gaine pour passer à une gaine de diamètre 25 (requis pour 3 fils de 6mm2), ce qui peut être difficile Prix : faire intervenir un électricien pour devis afin de chiffrer en fonction de la longueur du circuit, de l'environnement (possibilité de changer la gaine ou de passer en apparent), etc.. ==> il serait logique de faire réduire le prix de vente de la maison en conséquence pour cause de non conformité flagrante, ou de faire réaliser les travaux par le vendeur ... Bons travaux
Précision : il y a lieu de s'assurer que le fusible 32A est bien justifié par l’alimentation d'un gros consommateur tel qu'une plaque de cuisson.
A quoi va vous servir cette prise ???? Si c'est pour la plaque de cuisson il faut changer les fils pour des fils 6mm2 et fusibles 32A (que vous avez déjà).Si c'est pour un autre appareil (four ,lave linge,lave vaisselle etc...) ,il suffit de changer le porte fusible 32A pour un porte fusible 16A (ou disjoncteur 20A)
Cordialement
Merci beaucoup pour l'aide apportée!