j'ai une vieille laine de verre qui s'est beaucoup tassée, elle a été posée en rouleau, en creux et bosses par dessus les solives. Avant de souffler de la laine de roche est-il nécessaire d'enlever cette couche irrégulière de laine de verre pour éviter les ponts thermiques ?
Merci de votre aide
Bonjour, Il n'y aura pas plus de pont thermiques avec la laine de verre que sans. Cdlt.
Bonsoir, Les ponts thermiques sont un risque mais suivant la date d'installation de la laine de verre elle est plus encombrante qu'autre chose et risque à mon avis de réduire l'efficacité de votre nouvelle isolation.Je pense préférable de l'enlever, vous découvrirez peut être d'autre problèmes ou au moins vous serez sûr de votre support. Pour votre projet, vérifiez bien le prix de la laine de roche au m2 souflée et le prix de la laine de roche en rouleau pour le même coefficient thermique. Bonne soirée
Bonjour, "Les ponts thermiques sont un risque"
Pouvez-vous développer SVP ? où vont'ils se situer ? "risque à mon avis de réduire l'efficacité de votre nouvelle isolation"
Même remarque que précédemment... comment un vieil isolant peut-il réduire l'efficacité d'un autre ?
Bonjour, Dans le temps laine de verre a perdu de ses caractéristiques de façon hétérogène, de plus à certains endroit elle est tassée à d'autres moins (solives d'après la description), donc thermiquement l'ensemble ancien + nouveau sera hétérogène donc il y aura des ponts thermiques certainement imperceptibles sur la surface globale, mais en périphérie, c'est l'ancien isolant qui fait à priori la liaison au noeud mur,plancher et toiture. Sur cette périphérie nous aurons une isolation hétérogène sur des épaisseurs réduites d'où potentiellement des ponts thermiques plus important que s'il y a seulement le nouvel isolant. Risque de réduire l'efficacité : A la jonction entre le toit et le mur périphérique par exemple, a priori l'ancienne laine de verre devrait occuper l'espace le nouvel isolant n'ira pas, à ces liaisons l'isolation est importante et difficile à bien fermer. La laine de roche soufflée peut très bien gérer les bas de toiture. En enlevant l'ancien isolant, on facilite la mise en oeuvre et on garanti que le nouvel isolant soit appliqué là où il doit être appliqué. Est ce acceptable de garder l'ancien? certainement, mais je ne pense pas qu'on optimise pleinement les caractéristiques du nouvel isolant. Si le plancher est plus bas que le noeud, mur, toiture, je suis tout à fait d'accord pour dire que les ponts thermiques et l'ancien isolant n'as pas de véritable influence, mais si nous arrivons avec l'isolant sous sommes au noeud mur,toiture plancher je pense qu'il faut prendre la précaution d'enlever l'ancien isolant au moins en périphérie.
Bonjour Bernadette, Une laine minérale posée dans les règles de l'art ne perd pas ses performances dans le temps. Elle peut être poussièreuse si la toiture ne comporte pas d'écran de sous toiture HPV mais la poussière ne nuit pas à ses performances. Par ailleurs, son tassement est négligeable dans le temps : l'épaisseur de laine mise en oeuvre correspond généralement à la résistance thermique requise en combles par la réglementation thermique en vigueur lors de la pose. Ainsi par exemple, une isolation posée dans les années 1980 ne fait guère beaucoup plus que 80mm (soit R= 2m2/KW maximum). Néanmoins, la pose par-dessus les solives n'est pas idéale. Pour un meilleur calfeutrement du plancher du comble, il aurait été préférable qu'elle soit posée entre solives avec une épaisseur correspondant à la hauteur des solives pour pouvoir la compléter par une couche complémentaire posée au-dessus des solives. Optez donc de préférence pour l'enlèvement de cette couche de laine avant de faire souffler votre laine en vrac. Ainsi les flocons pourront mieux calfeutrer l'espace entre solives. Si la ventilation du comble est assurée par des entrées d'air en rives basses de couverture, veillez à ce que l'épaisseur posée en flocons n'obturent pas ces entrées. Les isolants en flocons sont des produits sous Avis Technique (AT) du CSTB décrivant les exigences de pose. Ces AT sont disponibles sur le site www.cstb.fr Il existe également un Cahier de prescriptions techniques communes à tous les isolants en vrac, le CPT 3693 ( [Lien supprimé] ) donnant les règles générales de mise en oeuvre. Et pour éviter les nuisibles, assurez-vous que des grilles fines ont été posées sur toutes les entrées d'air dans le comble conformément aux exigences des DTU Couverture (série 40).Bien cordialement.
"Une laine minérale posée dans les règles de l'art ne perd pas ses performances dans le temps. Elle peut être poussièreuse si la toiture ne comporte pas d'écran de sous toiture HPV mais la poussière ne nuit pas à ses performances. Par ailleurs, son tassement est négligeable dans le temps (...)" Bonjour, Je propose à Bernadette de me communiquer son adresse mail pour que je lui envoie des photos de laine de verre ancienne.
Elle pourra juger sur pièce du "non tassement" de celle-ci...
Bonsoir Climanat, Nous serions également intéressés par vos photos. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse transmise en MP.
Une laine posée en comble ne se tasse que si elle a été piétinée par des interventions dans le comble sans prendre soin de la déplacer pour passer ou si on a entreposé des éléments lourds dessus. Quant au tassement des laines en vrac, il est aujourd'hui mesuré et leur classe de tassement apparait dans le certificat acermi du produit. Le tassement de la laine de verre est négligeable car nettement inférieur à 1%.Bien cordialement.
Comment expliquez-vous alors que l'Acermi détermine un tassement "forfaitaire" des laines minérale de 10% ???