bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une residence neuve. est ce au norme le fait que la prise de la hotte soit branchée avec l'eclairage de la cuisine+ salle à manger+couloir au tableau electrique.
Bonjour non ce n'est pas la norme.
La hotte devrait posséder son propre disjoncteur. combien de fils sous le disjoncteur ?c'est maxi deux fils par bornes...
Cordialement
merci pour votre réponse. je n'ai pas regarder combien il y a de fils par borne.
l'entreprise qui a fait le branchement m'a repondu qu"'il est normal que la hotte soit branchée avec l’éclairage de la cuisine car il s’agit d’une alimentation hotte directe sans commande".
auriez vous une référence de norme?
méa culpa .
après vérification c'est la VMC qui doit être indépendante . Cela ne change rien au deux fils par bornes maximum .
La normes en habitat c'est NFC 15-100.
Cordialement
Bonjour
Si la protection est adaptée (10 A max), je ne vois pas le problème. Reste que vous ne pouvez pas y brancher n'importe quoi en terme de puissance. Ce devrait être écrit quelque part.
Cordialement
J'ai toujours branchée les hottes sur le circuit prises.Je ne sais pas si c'est autorisé sur le circuit lumière
Cordialement
Ce qui est aussi possible c'est que cette prise soit commandée par un interrupteur,(je viens de voir cela chez des amis)
dans ce cas, la prise de la hotte peut être branchée sur le circuit lumière
Cordialement
merci pour votre réponse.
la hotte n'est pas commandée par un interrupteur!!!
Je n'ai rien trouvé de précis sur la norme .Personnellement j'ai toujours branchée le hotte sur le circuit prise ,mais peut elle être considérée comme un luminaire vu qu'il y a de l'éclairage a l’intérieur?? Pourquoi pas. je ne peut répondre-précisément a cette question .Je n'ai jamais été confronté a ce problème.
Le plus important c'est :
Si la haute est branchée sur le circuit lumière elle doit être protégée par du 10 Ampères
Si la haute est branchée sur une prise elle doit être protégée sur du 16 Ampères .
Cordialement
Non. soit sur un circuit dédié soit sur un circuit prises mais certainement pas sur un circuit éclairage
Rappel de la base: fils 1.5 mm 5 prises. 2.5mm 8 prises- 2 prises jumelées valent 1 socle voir norme nfc 15-100
Désolé mais la norme actuelle l'interdit. accident: incendie, audit du sinistre = anomalie constatée= pas dédommagé
merci pour votre réponse.
l'entreprise qui a fait le branchement m'a repondu qu"'il est normal que la hotte soit branchée avec l’éclairage de la cuisine car il s’agit d’une alimentation hotte directe sans commande".
je vais envoyer un recommandé au constructeur!
Bonsoir
Sauf votre respect, brancher un réseau lumière (celui de la hotte) sur un réseau prises donc 16/20 A est encore plus dangereux !
Seriez vous prêt à pariez votre vie sur la taille des fils / connexions lumière de cette hotte ??? Par expérience .... se sera du 1,5 mm2 voire moins .... comme les rallonges !
Donc moi je conseille le réseau lumière mieux protégé .... et sur une hotte on ne branche pas un gril ! Brancheriez vous un sèche cheveu sur votre prise rasoir ????
Cordialement
Bonsoir
J'ai l'impression qu'il y en a qui confonde circuit lumière et circuit 10 A. Un circuit lumière sera toujours en 10 A ... un circuit 10 A ne sera pas toujours un circuit lumière ....
La protection de la ligne du relais jour / nuit est en 10 A ... ce n'est pas un circuit lumière ....
Maintenant qu'il y ait un circuit dédié à la hotte ... pourquoi pas .... mais en 10 A !
Mais pour rester clair : je me refuserais toujours à conseiller le branchement d'un appareil quelconque sur le réseau prise si je n'ai pas la garantie que son équipement intérieur est ad hoc ... même si la fumeuse C15-100 me dit de pouvoir brancher des prises sur du 1,5 mm2 !!!
Cordialement
Bonjour,Audrey
Quand tu parles de norme, il faut prévoir une prise 2p+t pour ta hotte.
Bonjour, La hotte ce branche sur le circuit prise cuisine c'est à dire en générale celle du plan de travail et du frigo.
Aucune obligation qu'elle est un circuit spécialisé.Cordialement.