J'entends le crépitement des étincelles que cause l'électrode mais la chaudière de démarre pas. J'ai pensé à de la poussière dans les conduits de gaz et j'ai soigneusement nettoyé le tout , la chaudière à démarré pendant 2 bonnes heures puis s'est subitement arrêtée ! Alors y a t il une suggestion autre que de contacter un spécialiste car je n'en trouve pas en cette saison estivale.Merci
Bonjour, Le filtre gaz est peut-être aussi encrassé ? Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM
[Lien supprimé]
Non,voila j'ai tout nettoyé...mais rien à faire!
Il semble que j'ai un problème d'alimentation électrique que je n'arrive pas à résoudre....dès que j'inverse l'alimentation en 220v neutre-phase..la chaudière démarre pour quelques heures ....puis elle s'arrête ...je ré-inverse l'ordre phase-neutre de nouveau et hop elle décolle....puis s'arrête au bout de 2 ou 3 heures! Quelqu'un pourrait il suggérer une piste ...merci!
Bonjour,
Problème sur la sonde de ionisation ? L'avez-vous nettoyée aussi. Elle est peut-être HS.
Cordialement
Jean
Merçi Jean
mais je n'ai aucune idée sur cette sonde! Hélas le manuel de la chaudière EDENA CLASSIC E que j'ai sous les yeux ne mentionne pas de sonde d'ionisation.
Où dois je chercher?
Bonjour,
C'est une petite électrode (tige métallique) qui est proche du brûleur (elle "baigne" dans les flammes).
Cordialement,
Jean
OK
le manuel parle d'électrode d'allumage et d'électrode de détection de flamme, je pense qu'il s'agit de cette dernière, n'est ce pas?
Je l'ai nettoyée bien qu'assez propre! Enfin la chaudière fonctionne de nouveau de façon intermittente ...je touche du bois...Merçi
Bonjour,
C'est bien cela.
Cordialement,
Jean
Bonjour
si elle a redemarrer 2 hures cela ne peut venir que d'une veillesue encrassée ou HS et/ou du Thermocoupe.
Regardez que la veilleuse soit bien ferme et quelle lèche bien le T.C.
Vérifiez la tension du Tc sur le bloc gaz elle doit etre supérieure à 20 mvolts
Bon courage
Frédéric
Bonjour
Voir ma réponse de qq minutes
Bon courage
Frédéric
merci
je viens de m'apercevoir que la chaudière démarre dès que j'inverse la polarité de l'alimentation Neutre-Phase. Elle fonctionne pour 2 ou 3 heures puis s'arrête....J'inverse alors de nouveau la polarité et elle redémarre! J'en perds mon latin!!! Alors une idée de ce qu'est le problème???