bonjour, j'ai depuis 2000 un chauffage par géothermie air eau( avec capteurs enterrés dans le jardin) avec production d'eau chaude par ballon récemment suite à une fuite le service d'entretien à préconisé le détartrage de l'échangeur eau sanitaire ça été fait le 12 octobre le ballon a été vidangé et tout le circuit a été détartré(acide phosphorique je crois) la remise en eau a été faite et le ballon a été purgé tout remarchait parfaitement jusqu'à il y a quelques jours depuis, il y a de l'air dans le ballon et dés l'ouverture de l'eau chaude le robinet crachouille comme lors de la purge donc je suppose que soit la purge n'était pas complète soit il y a une entrée d'air dans le circuit soit mais je n'y crois pas trop une fuite de fluide dans l'échangeur qui se mêlerait à l'eau(est-ce possible?) j'ai coupé ma PAC et j'ai branché le cumulus sur le courant(prévu dans mon installation) ça a continué à crachouiller toute la journée ce matin ça ne crachouillait plus je rallume la Pac et ça recommence donc j'ai de nouveau coupé ma Pac j'aimerais connaître votre avis, t les éventuelles solutions bien cordialement jm
BJ POUR LE FLUIDE JE PENCE PAS DE TOUS PARCE QUE VOUS AVEZ UN PROBLÈME DANS LE CIRCUIT DE L'EAU DONC SOIT UN PURGE N'EST PAS COMPLÈTE SOIT IL Y A UN FUITE DE COMPRESSION AU NIVEAU DE RÉSERVOIR..
ça sens le gas...cette affaire!!!!!!
d'après ce que vous avez décrit j'ai un peu peur
si l'échangeur a été détartré avec de l'acide phosphorique alors il y'a des chances qu'il a cédé, il ne faut jamais faire ça, il faut un acide plus leger et pas trop concentré pour détartrer un échangeur.
j'ai un client qui s'est amusé à rincer son échangeur évaporateur de sa pac avec de l'acide chlorhydrique acheté dans la quincaillerie du coin, il la flingué tous ça pour économiser les 50 € de plus que je prenais pour le contrat d'entretien.
pour savoir si c'est le gas de la pac qui est en contacte avec le boiler il faut qu'un technicien intervienne pour contrôler certains points important
-mettre un détecteur de fuite à coté du robinet et faire couler l'eau chaude
-voir si la soupape de sécurité crache aussi beaucoup d'eau car si le gas est passé dans le circuit hydraulique la pression va monter au delà de 3 bar
la pac finira par couper en BP quand elle aura perdu tous son gas ou une grande partie, donc si la pac coupe en sécurité qui correspond à la BP alors il ya de grandes chance que c'est cuit pour l'échanger
pour sauver ce qui reste (la pac) fermez les vannes qui alimentent l'échangeur de production d'eau chaude, je ne sais pas comment est faite installation mais en gros déconnectez la production d'eau chaude par la pac du ballon, vous verrez rapidement d'ailleurs si c'est percé en déconnectant les tubes eau sur l'échangeur vous verrez s'il y'a du gas
mais il y'a cependant un truc qui me turlupine!!! comment une pompe à chaleur Air /Eau pourrait elle avoir des capteur géothermique dans le sol????? je pense que vous voulez dire une pac Eau Eau ou fluide eau
donnez moi la marque ce cette pac et donnez moi plus d'info sur la production d'eau chaude je vous dirai ce qu'il faut faire pour sauver ce qui peu l'être encore si c'est ce qu'on pense (rupture de l'échangeur)
bonjour,
merci pour votre réponse, vous avez raison c'est en effet une Pac fluide eau
le détartrage a été fait par l'entreprise qui m'a vendu et installé la PAC et ils reviennent demain .
je vous tiens au courant
cordialement
merci pour votre réponse. cordialement
c'est quoi la marque de la bestiole?
bonjour, le technicien vient de passer et malheureusement pour moi le gaz fuit au niveau de l'échangeur donc echangeur mort
mon installation a 17 ans et fonctionne donc avec du R22 interdit maintenant
l'eau chaude est maintenant produite par l’électricité
la PAC ne fait plus que le chauffage mais d'après le technicien,elle ne devrait pas tarder à s'arrêter
il faudrait donc que je change les échangeurs et le compresseur donc en fait la PACma Pac est systeme SOLO 10 T + ECS 300L fabrican Avenir Energie
por lr balon ecs soit chauffé par la PAC (c'est l'échangeur en panne) soit on bascule sur EDF en heures creusesbien cordialement
Attention, ce n'est pas encore tout à fait mort et enterrés vous faites ce que j'ai dit il est encore temps de sauver la pac
en effet elle ne va pas tarder à s'arrêter par BP, pour le moment il y'a encore suffisamment de gaz pour qu'elle fonctionne encore mais si l'échangeur est percé ce n'est qu'une question de temps et surtout attention à ne pas contaminer la pac avec de l'eau
désolidarisez la pac de l'échangeur de l'ecs, vidangez la pac coté chauffage comme ça vous n'aurez que l'échangeur coté chaud "condenseur" à remplacer et éventuellement le deshy et ça sera l'occasion de changer de fluide (R422D)
voilà cette opération est banale pour moi j'en réalise presque une fois par semaine
la SOLO 10 je connais j'interviens bcps sur les avenir énergie et les Sofath bien entendu 80% de mes interventions sont sur les France Géothermie.
si vous avez besoin d'un renseignement ou d'aide contactez moi par MP ou tel depuis ce site.