Isolation thermique de plafond rampant par l'intérieur

Bonjour, Etat actuel: isolation des rampants avec 200mm de laine de verre réalisée en 1978, grille à plafond, brique plâtrière. Combles aménagées d'un maison individuelle. Isolation désormais insuffisante exclusivement au niveau des rampants (constat avec caméra thermique) pour une raison inconnue (laine de verre désorganisée par invasion de rongeurs?). Est-il possible techniquement et légalement d'ajouter par collage ou vissage un placo-polystyrène 10 + 50 sous ce plafond rampant? Le professionnel consulté répond: impossibilité technique et l'interdiction. D'avance merci. Cordialement.

Bonjour, Je suis assez d'accord avec le professionnel en question. Ces plaques ne sont pas prévues pour être vissées en encore moins en plafond (poids de la plaque).

bonjour,
pour quelle raison voulez vous du PSE ?
et y a t il une raison pour seulement 5cm ? info : Avec seulement 5 cm, l'écart de consommation entre isolants est insignifiante et vos travaux ne seront pas amortissables (votre économie sera inférieure à 0.20€/m2/an)

Bonjour, et merci pour cette réponse.
Pourquoi du PSE? Parce que l'amateur que je suis ne connait que cela. Et que les pro. manquent d'éloquence sur le sujet. S'il existe plus performant, plus pratique, plus efficace, je prends!
Pourquoi 5cm? d'une part en raison des 20 cm de laine de verre + ou - existants, d'autre part pour conserver un passage suffisant sous plafond au niveau de l'escalier.

bonjour,
l’inefficacité de votre isolation peut être due à plusieurs causes :
fuites dans les tuiles qui ont aggloméré la LDV, LDV non adaptée ou mal fixée qui est descendue,
les rongeurs sont possible mais le LDV est réellement indigeste qu'ils ne s'en servent le plus souvent que comme "nid" sur une profondeur limitée.quand à la répons du professionnel, elle est logique et prudente :
vous n'avez aucune certitude quant à la cause et les normes l'obligent à créer un vide d'air entre la toiture et l'isolation. il lui faut alors fixer une structure primaire, c'est interdit sur un placo et il devra se fixer sur la structure même du rampant. cela l'oblige à enlever l'ancien placo. en ce qui concerne le "rajout", quand allez vous vous arrêter? la charpente ne supportera pas infiniment les charges à chaque nouvelle réglementation.
ces raisons sont probablement à l'origine de la réponse de votre artisantrepartez sur une isolation cohérente qui vous économisera du volume habitable et pour lequel vous bénéficierez d'avantages fiscaux . cordialement F.M. ([email protected], Paris)

Si vous êtes limité par la hauteur, alors laisser tomber les 5 cm. Quelque soit la solution que vous adopterez, ils vous apporteront un gain thermique sans commune mesure avec les frais engendrés.
La performance d'un isolant n'est pas une progression linéaire selon l'épaisseur, et après 20cm, les 5cm sont dérisoires.
Par ailleurs, votre brique plâtrière doit absolument être conservée au maximum car elle vous apporte un peu d'inertie et une bonne gestion hygrométrique capitale en gestion estivale. -Comment est l'isolation de vos murs ?
-et celle de votre plancher ?
-Vos menuiseries sont elles bien étanches et y a t il des courants d'air parasites?
-votre programmation/consignes de chauffage et votre consigne de température d'ECS sont elles pile poil?
-Votre VMC est elle satisfaisante ? Peut être que tous ces petites actions ont déjà été menées mais si ce n'est pas le cas, elles vous apporteront un gain nettement plus important que 5cm de PSE au plafond.

Bonjour Loury,
Les ponts thermiques rencontrés proviennent peut être des laines minérales employées à l’époque pour isoler des rampants qui devaient être de type IBR. Ce sont des laines souples dont l’usage aujourd’hui n’est plus toléré qu’en déroulant à plat dans des combles, ce qui n’est pas sans raison.
La fixation d’un doublage collé par vissage est limitée à 80 mm d’isolant au maximum et ce premier point n’est donc pas bloquant. La solution que vous évoquez apporte une bien faible résistance thermique : de l’ordre de 1.75 m2.K/W alors que la RTE https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J...
requiert lors de travaux de rénovation en combles la mise en œuvre d’une résistance thermique minimale de 4 m2.K/W. De plus la charge supplémentaire apportée est légèrement supérieure à 10 kg/m2 ce qui ne convient peut-être pas à la résistance que votre structure actuelle peut supporter. Le D.T.U. 25-41 admet la fixation mécanique d’un complexe de doublage sur des structures en bois. Toutefois, il faudrait créer une ossature secondaire car vous ne devez pas vous fixer directement sur la charpente (risque de désordres lié à la vibration de la charpente, et donc possibilité d’apparition de fissures). De plus, il faudrait ôter votre parement actuel ce qui engendre de lourds travaux.
Ces différents éléments expliquent certainement partiellement le refus du professionnel contacté.
La solution à votre problème passerait plutôt par une rénovation de l’isolation existante (amélioration ou changement si elle est dégradée). Il existe notamment des solutions de type « Intégra Réno » qui permettent de refaire l’isolation de combles aménagés (sans toucher à l’existant) en intervenant par l’extérieur. Des systèmes de pilier permettent également de rehausser la couverture et d’atteindre ainsi des hauts niveaux de performance concernant la résistance thermique. Il faudra bien évidemment veiller, quelques soit la solution retenue, que la structure puisse supporter la charge supplémentaire rapportée.
Espérant avoir pu vous aider.
Bien cordialement.