Isolation sol sans chape?

Bonjour, jr cherche à isoler un sol (dalle béton) par l'intérieur.
La faible hauteur sous plafond ne me permet pas de réaliser une chape flottante par dessus l'isolation.
Le revêtement final sera du carrelage.J'ai pensé aux panneaux de PU, mais ils sont prévu pour être posés sous chape, est-il possible d'appliquer directement un mortier de pose par dessus? On m'a proposé de faire projeter de la mousse PU mais à épaisseur égale, le R obtenu est inférieur à celui des panneaux. J'ai aussi entendu parler des panneaux Knaupf Brio 18WF (18mm plâtre + 10mm fibre de bois).
Avez-vous une idée du R obtenu et du prix de ce matériau? D'après ce que j'ai trouvé sur le net le R ne serait que de 0,23m2K/W.
Pour le prix j'ai lu que c'était dans les 40€/m2 et sur un autre message que c'était 20€/m2.Si vous avez toute autre suggestion je suis preneur!

Bonjour, Le R dépend de l'épaisseur, donc le R pour 10mm de 0,23 me semble cohérent.
Si vous ne pouvez pas mettre 5 ou 10cm, vous ne pourrez pas avoir une bonne isolation, il n'y a pas de produit miracle.
Dans votre cas, sauf à creuser, vous ne pourrez pas mettre une isolation.Il existe par contre des films de quelques mm à poser sous le carrelage, l'isolation est très faible mais ça peut faire rupture de pont thermique pour éviter que le sol soit trop inconfortable. Je ne connais pas d'autres solutions. Cordialement,

Merci pour vos éclaircissements. Du coup pour l'instant ce qu'il me faudrait savoir c'est si je peut poser un carrelage directement sur des panneaux en PU (R= 2,25 pour 50mm d'épaisseur ce qui me paraît convenable). Si c'est possible je pense que c'est la meilleure solution qui s'offre à moi.

Bonjour, Pour moi ce n'est pas possible.
Cordialement,

Bonjour Benoît, Un système de chape sèche sera de loin le "moins encombrant". Ce sont par contre des systèmes sous Avis Techniques du CSTB (Placosol, Fermacell, Knauf Brio...) dont il convient de suivre les prescriptions de mise en oeuvre pour une pose conforme. Vous retrouverez ces avis techniques sur ce lien [Lien supprimé] en indiquant "chape sèche" pour la recherche par mot-clé. Les finitions acceptées (dont carrelage) y sont mentionnés avec les précautions de mise en oeuvre à respecter.Cordialement.

Merci ISOVER, ça m'aide pas mla. Mais encore une question du coup: Quand on regarde dans le document technique d'application (par exemple celui du Fermacell (AT 13/10 - 1078), ils indiquent une surface pour les carrelages collés: 100 cm2 ≤ S ≤ 1600 cm2. (page 3) Qu'est-ce que ça signifie, c'est la surface maximale que je peut carreler?

+ 2 questions: sous avis technique ça signifie quoi exactement? Je peux les poser moi-même ou il faut obligatoirement faire intervenir un pro?
Si je vais dans mon magasins de matériaux ils vont connaître ce genre de produits ou bien est-ce que c'est trop peu utilisé pour qu'ils connaissent bien ça et soient de bon conseil?

Ce n'est pas la surface maximale possible à carreler mais la taille mini et maxi des carreaux que l'on peut poser en pose directe sur ce type d'ouvrage. Pour les locaux de type SdB, buanderie ou cuisine, il faut prévoir une protection à l'eau rapportée sous le carrelage (produits mentionnés en tableau 3).

L'Avis Technique sert à faire tester et valider par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment la capacité à l'usage d'un produit non traditionnel. Cet AT définie les règles de pose du produit. Pour une pose conforme, il est donc nécessaire de respecter les prescriptions de pose édictées par cet AT. En cas de litige, tout expert du bâtiment se reportera à l'AT du produit expertisé pour définir si le produit est posé ou non selon les prescriptions du fabricant.
Quant à bénéficier des conseils de pose en magasin de matériaux, cela va dépendre de votre interlocuteur et des habitudes de commercialisation du négoce sachant que ce type de produit est surtout utilisé en rénovation.

Merci beaucoup ISOVER, je crois que j'ai tout compris et j'ai bien épluché les différents documents techniques.
Encore une question: que pensez vous des isolants type TrisoSols?

Bonjour Benoit, D'après les documentations du fabricant, ll semble que ce produit se pose uniquement sous chape flottante. Si vous souhaitez utiliser un isolant sous chape sèche, il faut pour la garantie du système que l'usage de cet isolant soit validé dans l'avis technique de la chape sèche choisie. Cordialement.

Effectivement c'est pour chape flottante, je me dit que par souci de gain de hauteur, cet isolant + chape flottante serai aussi une bonne alternative, à condition que ce soit réellement efficace, on entend tout et son contraire au sujet des isolant minces! (j'ai préféré opter pour 220mm de laine de verre pour ma toiture)

Vous pouvez prendre une sous-couche liège+caoutchouc épaisseur 4mm
Top en phonique, excellente en thermique également
le plus c'est que vous pouvez carreler directement dessus, sans ragréage.
le produit est conditionné en rouleau de 10m2

Bonjour Alsacork,
Cette association liège + caoutchouc semble une solution intéressante. Pouvez vous nous communiquer la performance thermique déclarée pour ce produit ?
Avec nos remerciements anticipés.

Merci Alsacork pour votre réponse. Cela semble une bonne solution, peu chère par rapport à d'autres techniques, et simple à mettre en oeuvre.
Par contre je me pose la même question que Isover, qu'en est-il de la résistance thermique? La fiche technique trouvée sur votre site indique R=0,08 ce qui me semble très faible.