Isolation rampants sous toiture zinc

Bonjour, Je souhaite isoler et aménager mon grenier. La toiture étant en zinc, des doutes m'apparaissent sur la solution initialement prévue :
laisser une lame d'air d'environ 75mm (épaisseur des chevrons) et
laine de verre de 200mm en rouleau (fixation traditionnelle suspente-fourrures).L'option adjonction d'un isolant mince en guise de pare-vapeur était également envisagée (en lacérant le kraft de la laine de verre).Question : j'ai entendu que le déphasage de la laine de verre était trop faible et la rendrait impropre à l'utilisation sous toiture zinc.
Qu'en pensez-vous ?
Que pensez-vous de l'isolant mince en pare-vapeur (et adéquation avec zinc ?)Par ailleurs, pour cause de faible hauteur sous rampant à la verticale de la chevêtre de l'escalier d'accès, j'envisageais de me contenter d'un isolant mince pour cette zone restreinte (haut de "cage d'escalier").
Qu'en pensez-vous ?
Précaution à prendre pour la mise en oeuvre - lame d'air... - ?
Compatibilité avec toiture zinc ?
Merci...

Bonjour Bonobobob, Une isolation à base de laine minérale est tout à fait compatible avec une toiture zinc, pour tout bâtiment à faible et moyenne hygrométrie. Il n'existe aucune contre-indication à son usage dans un tel type de toiture si les règles de mise en œuvre sont respectées.
Il est impératif notamment de conserver une lame d'air ventilée entre la laine minérale et le support de couverture. Elle doit être au minimum de 4cm pour des rampants allant jusqu'à 12m de longueur et de 6cm au-delà. Pour les constructions situées à plus de 900m d'altitude ou en région soumise à un climat de montagne, il convient de prendre en compte ces conditions climatiques pour la conception et la réalisation de la toiture (étude thermique). Quant aux conditions relatives au confort d'été, un isolant en laine minérale prévient tout autant contre les pénétrations du froid que contre les pénétrations de chaleur et cette protection est fonction de la résistance thermique mise en œuvre. A ce titre, une résistance thermique R= 5m2.K/W qui correspondait aux exigences de la RT2005 est insuffisante à respecter les exigences des bâtiments à basse consommation pour lesquels il convient de mettre en œuvre des résistances thermiques R supérieures ou égales à 8m2.K/W (label BBC).
Une membrane d'étanchéité à l'air est également recommandée. Un pare-vapeur peut jouer le rôle de membrane d'étanchéité à l'air.Par ailleurs, pour la solution proposée pour votre isolation, faites vous préciser la résistance thermique mise en œuvre car selon la technicité de la laine choisie, cette résistance peut varier de R= 5m2.K/W pour une laine standard en lambda 40 à R= 6.25m2.K/W pour une laine plus technique en lambda 32. Pour l'usage conjoint d'un produit mince en complément d'isolation, il vous faut vous rapprocher du fabricant du produit choisi afin de vérifier la compatibilité et les conditions de mise en œuvre requises pour une couverture zinc (Avis Technique de mise en œuvre). Sincères salutations.