quel risque encouru si l'on inverse l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide sur un chauffe eau horizontal? que doit-on faire ?
Bonjour, Simplement un risque de manque d'eau chaude plus rapide et une consommation électrique légèrement plus importante. Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM
[Lien supprimé]
il peut y avoir des problèmes de sécurité en cas de surchauffe, il faut le remettre normal
Bonjour,
Je ne vois pas de problème de sécurité !? Aucun danger mis à part de l'inconfort ...
Pouvez-vous préciser votre pensée ?
Cordialement,
Jean
Bonsoir, L'inversion des connections d'un chauffe eau a pour résultat principal que lors du puisage, on prélève l'eau au point bas, d'où une température inférieure à celle de consigne à cause de la stratification. Mais il faut savoir aussi que dès qu'on prend de l'eau chaude, elle est directement remplacée par de l'eau de distribution qui elle est froide, et cette arrivée se fait par le haut et a tendance à aller dans le bas du ballon, ce qui crée un mélange des couches. De ce fait, l'eau au robinet sera plus rapidement moins chaude, et la résistance fonctionnera plus souvent, puisque la prise de température se fait dans le haut du ballon.