Bonsoir
Base C15-100 : le disjoncteur doit être accessible directement depuis le logement. Par exemple, s'il est dans un garage, il doit y avoir une porte d'accès à l'intérieur vers le garage. Sinon de système coupure d'urgence dans le bâtiment.
Je ne suis pas très sûr qu'EDF voudra bien mettre son disjoncteur à "perpet" de son Linky ...
Le mieux est d'utiliser le disjoncteur actuel afin d'installer votre tableau. La liaison disjoncteur / tableau sera faite en provisoire.
Vous préparez la ligne définitive qui ira du tableau à l'emplacement du futur disjoncteur ... ou du système de coupure d'urgence si EDF ne veut pas déplacer son DD.
D'autre part en déplaçant votre DD, vous vous exposez à un contrôle de consuel ... OK ?
Cordialement