L'entreprise qui a posé mes fenêtres extérieures en applique a effectué un calfeutrement sommaire, très mal fait en utilisant la mousse olive PU-484. 2 Questions : -ce produit seul peut-il assurer l'étanchéité en respectant les normes du DTU 36.5 ? Si oui, peut-on réparer les manques de mousse (trous) entre le dormant et la maçonnerie en en rajoutant sans déposer la fenêtre complètement ? Merci de votre réponse.
La réponse est non. Les mousse PU en aérosol ne sont pas considérées comme suffisamment pérennes et fiables pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre le mur et la menuiserie.
En revanche la mousse PU en aérosol peut être utilisée comme complément d'isolation thermique efficace et performant entre le doublage existant et la menuiserie (elle est plus isolante que la laine de verre par exemple).
Mais dans ce cas précis d'utilisation, elle n'assure aucune fonction d'étanchéité avec l'extérieur tant à l'air qu'à l'eau (ce qu'on appelle dans le jargon professionnel "le calfeutrement"). Cette fonction devant être assurée par exemple par un joint mastic silicone extrudé à la pompe sur fond de joint mousse imprégnée, puis lissé (épaisseur mini 5 mm).
Ci-dessous croquis en coupe horizontale d'un exemple de remplacement de fenêtre et de l'utilisation distincte de la mousse PU en aérosol (en jaune vif) et du mastic silicone (en vert foncé) :
[Lien supprimé]
Si vous avez des trous importants entre le mur et la fenêtre, le support maçonnerie n'est pas apte à recevoir la fenêtre. Il faut déposer la fenêtre, faire reprendre les tableaux par un maçon et reposer la fenêtre dans les règles de l'art.
Normalement le poseur aurait dû réceptionner le support maçonnerie et le reprendre (ou le faire reprendre) s'il juge que celui-ci n'est pas apte à recevoir la nouvelle menuiserie et garantir une étanchéité pérenne entre les deux. L'utilisation de mousse PU pour boucher les trous tout en assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau n'est pas recevable et formellement interdite dans les normes en vigueur (DTU 36.5) dont extrait ci-dessous paragraphe 5.9.6 du DTU 36.5 :
[Lien supprimé]
A noter également que la mousse PU en aérosol ne doit pas être utilisée également en guise de scellement pour assurer la fixation des châssis.