Est ce qu'on doit isoler une vmc simple flux dans des combles non isolés?

j 'ai une VMC simple flux a poser il faut que je la mette dans les combles d'une maison plein pied ou dans le grenier il y'a de la laine de verre qui recouvre le plafond. sachant le grenier n'est lui pas du tout isolé est ce que je doit mettre des conduits isolé et isoler aussi le bloc vmc? ou bien je met des gaines normales? y'a t'il des risques de condensation chaud/froid ou autres?

Bonjour,
l'air chaud et humide aspiré par les bouches d'extraction va condenser au contact des parois froides (dans un local non chauffé), soit des gaines non isolées, soit de la motorisation. Je vous conseille donc d'utiliser des gaines isolées et de protéger votre bloc moteur en l'emballant avec de l'isolant (laine de verre en rouleaux, métisse, ...).
Cdlt

Bonsoir. Le groupe de vmc doit être installé au point le plus haut et s évacuer en toiture. Toutes les gaines de distribution doivent être isolées avec double enveoppe dans les volumes non isolé en l occurrence dans les combles perdus. Si les gaines ne sont pas isolées biensûr que nous risquons des points de condensation jusqu à la présence de poches d eau. Votre groupe de vmc n aime pas la présence trop importante d air humide. Le moteur risque d etre endommagé. Les gaines doivent toujours avoir une pente. Il est préférable d installer une vmc hygro réglable pour un meilleur rendement nécessitant le remplacement des grilles de ventilation sur les menuiseries.

Bonjour merci beaucoup cordialement

Bonjour merci pour votre réponse cordialement

Dire qu'un groupe de vmc n'aime pas l'air humide, comment dire : lol ?...

Bonjour, Les gaines doivent être isolées et posées sans longueur excessive. Le bloc moteur lui ne craint absolument rien (sinon ils serait isolé d'origine) puisque qu'une fois que l'air humide arrive dedans, il immédiatement rejeté à l'extérieur.
Par contre, il ne faut jamais l'arrêter car il pourrait alors se gripper avec l'humidité stagnante.

Bonjour , si vous mettez les gaines sur l'isolation existante sans les isoler, vous n'aurez pas un risque de condensation , mais vous aurez de la condensation qui finira par devenir de l'eau, isoler les gaines ou mettre des gaines pré- isolées
Salutations

Bonjour
comme déja dit utilisez des gaines isolées ou les passer sous
l'isolant et respecter les pentes.
Cdt