peut on poser un ecran de sous-toiture de l'interieur c est a dire sans detuiler?
Bonjour,
Pour les par pluie la fonction est de pouvoir conduire l'eau issue de la condensation ou d'infiltration jusqu'en bas de toiture.
Cela nécessite une continuité et un chevauchement, la pose commençant en bas de pente.
Une erreur fréquente est de poser un film étanche, par pluie, isolant ou autres entre les poutres, cela est catastrophique l'eau se concentrant au niveau des poutres.
En cas d'impossibilité de pose d'un par pluie il convient d'utiliser des matériaux capable de régulé la vapeur d'eau et non de la stoper (Frein vapeur, isolant non étanche ...)
Cordialement Mikaël JOSSELIN
Conseiller en rénovation énergétique
Oui, mais... Ce pare-pluie protège l'isolant des infiltrations extérieures: dégel après 10 jrs de gel consécutifs, neige poudreuse, et pluie par vent forts sur versant ouest. Techniquement, on peux poser le p-p par l'intérieur entre liteaux agraphés sur les cotés des chevrons (en ménageant une lame d'air de 30/40mm mini cependant). Mais le souci est de diriger cette humidité vers l'extérieur en pied de rampant... C'est impossible. Pourtant, si vous avez un projet d'isolation, la pose de ce p-p HPV (impérativement !!) est nécessaire, et il peux vous être difficile pour différentes raisons (financières ou techniques) de déposer la toiture. Tant pis donc, le p-p par l'intérieur reste une alternative acceptable en réno. Je vois régulièrement des constructions neuves sans p-p, ou pire, avec un isolant mince réflectant (étanche à toute vapeur d'eau = gros pbm). Ca, c'est innaceptable ! Le pp est l'élément déterminant (avec frein-vapeur) de l'étanchéité à l'air obligatoire sur rt2012 à venir. Gildas (urbia).
Bonjour Simbatimon2, Vous pourrez trouver sous ce lien quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur les écrans de sous-toiture : [Lien supprimé] Conformément aux règles de l'art, les écrans de sous toiture sont destinés à être posés sur des supports discontinus parallèles à la ligne de plus grande pente, tels que :les fermettes industrialisées,
- les chevrons,
- les caissons chevronnées, etc.supports visés par les DTU Couverture série 40 et les avis techniques des produits posés. La pose d'un écran de sous toiture doit répondre aux règles édictées par les DTU ou a minima faire l'objet d'un Avis Technique validant les conditions de la mise en oeuvre afin d'en garantir l'efficacité attendue. Sincères salutations.
rien compris...
Bonjour Pifpafpouf, Le lien posté dans cette réponse, vous indique pour quelles raisons il est intéressant de poser un écran de sous toiture ainsi que la façon dont celui-ci se pose. Cette pose doit être conforme aux règles de l'art (DTU, CPT 3560 et 3651) ainsi qu'aux prescriptions des fabricants. Ces systèmes sont en effet des produits sous Avis Techniques décrivant les conditions précises de mise en oeuvre qu'il convient de suivre pour une pose conforme.
Le Cahier de prescription technique n°3651 reprenant les règles communes de pose des écrans de sous toiture souples vous aidera sans doute à mieux comprendre les règles de mise en oeuvre de ces écrans. Vous pouvez le consulter sur le site du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) : [Lien supprimé] Bien cordialement.
L' écran sous toiture, se pose sous les tuiles, il permet le transfert des infiltrations jusqu'au rampant, mis en oeuvre selon les règles de l'art (DTU).