bonjour.
Il se trouve que de l'eau sort de la conduite fumées de la ventouse d'une chaudiére à condensation et à raison de 1 litre par jour.
La pente de la ventouse est correcte (vers la chaudiére) mais l'eau est "poussée" vers l'extérieur.
Ya t'il un paramètre à modifier .
installation: chaudière Innovens 35Kw chauffage:22Kw T°chaudière réglée à 65°C.
Merci de votre réponse.
Bonjour Il est tout a fait normal de trouver de la vapeur d'eau dans les fumées , par contre le phénomène est sa transformation en liquide avant la sortie de la ventouse. Avez vous un conduit assez long entre la chaudière et la sortie à l'extérieur ?
Bonjour.
Je suis d'accord avec vous sur le fait de trouver de la vapeur dans le conduit de fumées mais surtout pas "tant d'eau" ..Le conduit de sortie n'a pas été raccourci ( 1 mêtre) .On a l'impression que cette chaudère à condensation ne récupére pas les condensats et fonctionne comme 1 chaudière classique...
Merci de votre réponse.
Si le conduit est tout a fait normal , il semble que cette chaudière condense beaucoup plus que la normale. Si elle fonctionnait comme une chaudière classique , les températures de fumées seraient entre 120 et 130 ° et la vapeur d'eau ne se condenserait pas , or c'est le contraire qui se passe, la températures des fumées doit être extrêmement basse de l'ordre de 30 à 35 °. Quel type de chauffage avez vous ? un plancher chauffant ? si tel est le cas la température de retour du circuit chauffage qui passe par la sortie des fumées doit être très très bas , je ne vois pas d'autre explication ou alors une fuite sur ce circuit retour dans le condenseur.
Merci de votre réponse.
En fait la chaudière est installée sur un circuit radiateur de 20 KW.Le paramètre T° max chaudière est de 65 °C et celui de puissance max est de 70% (de 35KW).La T° des fumées est de 35°C et le retour eau chaude 45°C.La fuite sur le condenseur OK mais comment se traduit elle ? Est elle visible ?.Aucune alarme de fonctionnement est active.
Si le condenseur ne fonctionne pas, est ce que l'eau (3/4 litre par jour) est rejetée dans le conduit?
Merci de votre bonne volonté