Ds 1 circuit mono la prise de terre peut elle remplacer le neutre?

Des connaissances à moi affirment avoir pu alimenter des appareils sans danger en remplaçant dans le câblage le fil du neutre par le fil de la terre. Ceci dans un circuit mono de 220 V. Moi je trouve cela impossible voire même très dangereux. Merci a vous de me répondre et de m'aider à comprendre

Bonjour
Il est possible de faire un branchement électrique avec un filet jaune et vers a condition qu'il remplace le neutre, c'est interdit mais sa fonctionne. En revanche s'il remplace le fil bleu par un jaune et vers et raccordé a la terre cette opération ne peut fonctionner car le différentiel va disjoncté. C'est comme si l'on m'étais la fase directement à la terre.
Cordialement ADS.

C'est effectivement extrêmement dangereux bien que techniquement un câble est un cable.
Pensez à ceux qui pourront intervenir sur votre installation et ne connaîtront pas vos changements. Le neutre une fois en service n'est plus neutre du tout..

Bonjour
C'est possible ... mais interdit !
Les disjoncteurs différentiels EDF 300 / 500 mA servent justement à interdire cela ... au delà de 300 / 500 mA ... d'où le culot de dire que c'est un organe de sécurité ... à 300 / 500 mA il y a longtemps que vous êtes mort (seuil létal moyen = 50 mA !).!!!
Donc oui tant que le courant ne dépasse pas le seuil du DD ... vous pouvez alimentez des équipements basse conso comme des leds.
Mais avec l'obligation des Inter différentiel 30 mA cela va devenir de plus en plus difficile ... reste qu'avec 30 mA cela fait une belle led de 6 W !
Cordialement

possible mais strictement interdit!
Si vous avez un incident, ou accident, et que l'expert de l'assurance le voit, alors adieu les remboursements.

Bonjour,
en langage simple, les couleurs des conducteurs sont là pour renseigner sur leur fonction : Tous les conducteurs sont les mêmes, (même composition, même section, même qualité) seule la couleur diffère.
Le bleu : toujours du neutre
Le vert et jaune : toujours la terre
N'importe quelle autre couleur : la phase
Remplacer le fil bleu par un fil jaune-vert, effectivement, ça va fonctionner. A part la couleur, c'est le même.
Mais ça équivaut à installer un piège mortel !!!
Alors la réponse est non ! Trois fois non !!!
Ne le faites pas....
MERCI

Bonsoir,
Voici ce que j'interprète.
Un circuit mono est généralement raccordé avec 3 fils ; la phase, le neutre et la terre.
Imaginons que le fil du neutre soit coupé... On le remplace par le fil de terre aux 2 extrémités. L'appareil raccordé certes fonctionne, mais sans la terre, ce qui est extrêmement dangereux si son utilisateur se trouve en contact avec des éléments métalliques pouvant eux-mêmes subir une fuite de courant à la masse (ex ; résistance d'un lave-linge).
Certains appareils fonctionnent seulement avec 2 fils sans terre, mais ils sont conçus pour (ex ; perceuse à double isolation).
Pour les autres, à prohiber !!
Cdlt

Bonjour
J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo entre :
1- utilisez le fil jaune/vert de terre comme retour du neutre
2- utilisez la terre comme neutre. Interdit donc ... mais difficilement contrôlable si l'on reste dans la limite des DD et ID ...
Dans ma réponse j'ai privilégié le cas 2.
Voyons le cas 1 (le fil de neutre est HS par exemple). La solution doit passer par le repérage incontournable du fil jaune / vert de terre en bleu (gaine thermo bleu) en tout point où il est visible. Reste qu'il n'y aura plus de terre sur ce circuit !!
Cordialement

Effectivement, on peut repérer le fil en gainant en bleu les endroits où il est visible... Mais sur toute la longueur il restera vert/jaune...
Et effectivement, la ligne sera désormais dépourvue de terre. Dangereux, donc. Parfois mortel ! Pas souvent mais ça peut arriver. Ce serait trop bête !
De plus, côté tableau de fusibles, il faudra repérer le fil de terre en question pour le brancher sur la borne neutre... Un petit boulot quand même. Pour un amateur, ce n'est pas si facile.
Selon la configuration de l'installation, n'y aurait-il aucun moyen de rajouter un bon fil bleu en bon état ? (En enlevant le bleu défectueux ? Donnez des précisions, nous pourrons peut-être vous aider mieux.
(Installation encastrée ou non, qu'est-ce qui est concerné, une prise ou un luminaire ? Autre chose ? Distance approximative entre ce point et le tableau ? Méandres de la ligne ? Maison ou appartement en copropriété ou non ? Accessibilité de la gaine ou de la goulotte etc.? Enfin, tout ce que vous pourrez nous donner comme précisions... Il y a sûrement une solution sécure et aux normes...