Dois-je changer le régulateur FX 05 de mon PAC isara 10 mono France géothermie?

J'ai un PAC ISARA mono 10 de FRANCE GEOTHERMIE eau glyçolée/eau avec kit ECS plancher chauffant capteur horizontal, le régulateur FX 05 affiche AI1 clignotant qui correspond suivant notice à "Défaut sonde de retour d'eau"; le dépanneur a changé la sonde, ce même problème revient, le voyant rouge sécurité s'allume; je réarme ça redémarre et à nouveau sécurité et voyant AI1 clignote; Sur 2 dépanneurs l'un me dit c'est le régulateur qui est HS, l'autre l'échangeur percé et parle de changer la PAC qui a fonctionné 3 ans sans problème, l'entretien annuel étant fait; Merci de votre aide et conseil Slts

Bonjour,
Par rapport aux éléments que vous donnez il est probable qu'il faille changer le régulateur.
Les problèmes de régulateur sont assez fréquents sur les pompes à chaleur géothermique France Géothermie.
Si l’échangeur à plaques été percé il y aurait une fuite.

Merci, vous tiendrai au courant SLTS

A tu trouvé un régulateur

je suis juste sans voix quand je lis la proposition du 2 éme installateur, je l'appellerai un voyou ce gars et je n'hésiterai pas à lui balancer une clé à molette dans la......, franchement qu'est ce qu'il ne faut pas entendre!!!
je ne vois aucun rapport antre le régulateur et l'échangeur??? tans qu'a faire Mr Nouky je vous conseil de changer de voiture et de femme aussi, ca vient surement de là!!!
l'échangeur est une composante du circuit à la fois frigorifique et hydraulique, il y circule d'un côté du R407C et de l'autre de l'eau.
si Ai1 clignote ca veux dire que la T° de retour de l'eau à été dépassé et que la machine ne s'est pas arrêté donc on a franchi le seuil, des fois cette limite ou cette alarme on l'active et règle pour éviter une surchauffe trop importante du plancher chauffant ou autres, il suffit alors de reculer le point de consigne auquel s'enclenche cette alarme c'est le paramètre AB1 dans le menu installateur niveau 2, et chercher la cause
ca pourrai être un encrassement du circuit de chauffage qui est la cause d'un échange thermique mauvais du au dépôt de saleté (boue, rouille, calcaire...) sur la tuyauterie notamment à l'endroit ou se trouve la sonde T1, elle est sur le retour c'est à dire en bas de la machine (derrière à gauche) ce qui favorise le dépôt par accumulation de crasse au fil des années, pour cela un rinçage s'impose avec un désembuant puissant et un rinçage à l'eau de ville ou de puits avant un traitement à l'inhibiteur définitif.
si vous avez besoin de conseil n'hésitez pas à me contacter je suis le spécialiste de la marque France géothermie.
pour répondre à notre ami Habitat Progress, j'installe du France géothermie depuis la création de la société dans laquelle je me suis formé avant de m'installer à mon compte en 2004 dans le sud ouest et je connais ces PAC mieux que quiconque ( d'une certaine manière j'ai participé à son élaboration) et j'ai installé et dépanné pratiquement tout ce qui se fait en pompe à chaleur en France à ce jour, je peux affirmer que c'est une super PAC, j'ai des centaines de clients qui en sont ravis qui ont en ces PAC et certains on n'a pas encore fait la révision depuis 10 ans que ca tourne et ZERO panne, j'interviens très peu pour des SAV sur leur PAC et concernant les régulateur c'est pas France géothermie qui le fabrique ni le conçois, c'est du Johnson contrôle, d'autres ont choisi Carel ou elliwel ou danfoss ou d'autre, et on trouve des pannes dans toutes les marque, cependant je vous l'accorde que j'ai bcp moins problème sur les Carel que les Johnson contrôle.

Tu repond pas à la question, les régulateurs sont ils toujours dispo et où commander des pièces France Géothermie? Merci

juste avant que le repreneur de France géothermie ne ferme (Géovia industrie) j'avais posé la question au service technique au cas j'aurai besoin d'un régulateur comment je fait?, on m'as répondu évasivement qu'il faut chercher une régule de même marque et type chez le fabricant du régulateur directement (Johnson control) et leur demander s'ils ont le programme de paramétrage pour des pas France géothermie, si le model ne se fait plus il faudra bricoler un autre régulateur à la place.
ca peu paraitre pas sympa et dégueulasse mais au final je préfère ca qu'une PAC bourrée d'électronique qui va me couter presque le prix de la PAC en cas de souci avec les cartes électronique
ces PAC sont tellement simple qu'avec n'importe qu'elle simple régulation classique du marché on peu les faire fonctionner, c'est un avantage que n'offre pas bcp de marque, personnellement il me reste deux régulateur en secours que j'ai gardé pour mes clients, mais le jour ou je ne trouverai plus c'est pas la fin du monde, je bricole un autre et ca marchera aussi bien qu'avant et avec très peu de frais.

Sonde de retour d'eau ? Si elle vient d'être changée il est possible que ce soit le régulateur mais attention !!!!! GEOVIA l'entreprise qui avait repris l'activité de FG , n'existe plus , et vous pouvez trouver un régulateur ailleurs mais il faut le programmer et seul GEOVIA avait le logiciel nécessaire à la programmation ! Donc cela devient vraiment un gros soucis si vous avez besoin d'une régulation neuve !
Concernant l'installateur qui diagnostique un problème d'échangeurs il faut être prudent mais si c'est vraiment cela , on trouvée des échangeurs sas avoir besoin de remplacer la PAC entière
Cordialement
F Léger

un moment donné France géothermie a distribué une clé USB a certain concessionnaires afin qu'ils paramètrent ou reconfigure à l'original leur régule, mais ils ont arrêté et moi j'ai pas eu cette chance car je n'était que partenaire à cette époque. un échangeur ca ne casse pas comme ca aussi simplement, 99,99% de ce qui les casses c'est l'eau acide des forage quant on passe directe sans échangeur intermédiaire, je sais de quoi je parles j'en change en moyenne un tout les deux mois et encore si c'est pris à temps, en général quand un client appel pour me dire que sa pac est en défaut BP et je sais que sa pac est sur forage nappe phréatique , je me dépêche pour intervenir et je le met même en urgence devant les autres car tans qu'il y'a encore du fluide dans le circuit on peu encore sauver la machine et j'en ai sauvé bcp, par contre s'il y'a plus fluide ou que le montage est mal fait (électrovanne eau de puits à la sortie de la pac) là c'est mort et j'en ai changé quelques pac entière.
si l'eau est rentrée dans le circuit frigo, je remplace tout le module frigorifique si c'est possible (les deux échangeur à plaque, le compresseur et accessoires).quand aux prise en glace j'en ai eu souvent et je n'ai jamais eu de problème de perçage de l'échangeur ni de casse ou de déformation.

Bonjour, vous qui connaissez bien les PAC FG, j'ai une isara 6 mono réversible avec kit ECS
ele vient juste de percer le vase expansion coté capteur...je suis sur nappe phréatique...
ma question est la suivante: faut il le remplacer ou le shunter suffit?
autre question concernant l’échangeur à plaques, celui doit il être détartré ou changé régulièrement afin d'éviter le percement .. à terme.
enfin pour le régulateur FX05, avec la référence complète croyez vous que l'on puisse en avoir?
merci d'avance.
cordialement,
Jbou

je vous réponds point par point. si votre PAC n'est pas réversible oui vous pouvez le shunter et le supprimer je l'ai fait à plusieurs reprises et puis même s'elle est réversible en attendant l'été vous pouvez le supprimer en attendant de le remplacer environ 125 euros
d'après ce que j'ai cru comprendre et interpréter depuis votre question j'en déduit que votre PAC reste en passage directe sur nappe sans échangeur intermédiaire, et comme votre vase d'expansion est déjà percé donc je suis désolé de vous annoncer que le prochain GROS incident et dégât sur cette PAC sera l'échangeur de votre PAC, donc ne perdez pas trop votre temps à le décrasser ou le nettoyer cependant je suis curieux de savoir comment et avec quoi vous contiez le décrasser?????? je vous conseil vivement et urgemment d'installer un échangeur barrage tans que ce n'est pas trop tard.
le FX 05, non vous n'en aurez pas si simplement que ca, le fabricant Johnson contrôle a arrêté la fabrication de 05 et du 06 et pour s'en procurer c'est compliqué, les installateurs peuvent en avoir mais ils sont vierge de tout programme, il faut avoir la clé de programmation qui coute un bras avec le chargeur et il faut trouver une âme charitable dans ce monde d'égoïste et de matérialiste qui veuille bien nous copier le programme.
appelez moi au 06 99 25 40 40 je vais vous aiguiller ver qq qui en a encore quelques un en stock.

re bonsoir mr saidj, en fait , l'installateur ne m'a jamais mis d'echangeur entre mon arrivée forage et PAC...
FG ayant fait faillite, je n'avais plus personne pour entretenir ma pac, j'ai alors fait en sorte d'essayer de vérifier les quelques point que l'ouvrier qui m'a installé la pac m'avait dit .
il s'avère que ce ballon à vessie doit etre percé ( au niveau de la vessie) depuis le départ il a toujours sonné " plein" et non " creux" comme le deuxième...côté plancher..
la question que je me pose maintenant c'est comment protéger mon échangeur et s'il faut mettre un échangeur à l'extérieur en "tampon" , comment dimensionner celui ci.
et si mon échangeur interne vient à percer, que faire? le changer mais comment et par quoi , après il faut recharger en liquide frigorifique non?
je vais essayer de vous envoyer la question en direct plutot que par commentaire sur ce post.
ce sera plus courtois et ne polluera pas ce post.
cordialment
jbou

je réponds à Mr Jbou je viens de vous répondre pour une question que vous m'avez posé en directe mais ce n'est pas tout à fait la même question que vous posez ici
pour protéger votre échangeur à plaques du coup votre installation entière il faut installer un changeur intermédiaire et ca c'est pas un joint ou une vis ou une vanne qu'on achète chez Mr Bricolage, c'est compliqué il faut bien dimensionner l'échangeur, trouver le bon ( démontable, en Inox) rajouter un circulateur, modifier le câblage et la partie hydraulique ca vous coutera plus de 2000 euros, et si votre l'échangeur perce avant que vous réalisiez les modifications votre machine est à 99% foutue et ce n'est pas en rajoutant du gaz qu'elle revivra.

je réponds à Mr Jbou je viens de vous répondre pour une question que vous m'avez posé en directe mais ce n'est pas tout à fait la même question que vous posez ici
pour protéger votre échangeur à plaques du coup votre installation entière il faut installer un changeur intermédiaire et ca c'est pas un joint ou une vis ou une vanne qu'on achète chez Mr Bricolage, c'est compliqué il faut bien dimensionner l'échangeur, trouver le bon ( démontable, en Inox) rajouter un circulateur, modifier le câblage et la partie hydraulique ca vous coutera plus de 2000 euros, et si votre l'échangeur perce avant que vous réalisiez les modifications votre machine est à 99% foutue et ce n'est pas en rajoutant du gaz qu'elle revivra.