Bonjour, mon disjoncteur a décidé de disjoncter sans prévenir :) Après avoir isolé le problème, cela vient d'un circuit de plusieurs lumières au plafond. Ainsi, que les lampes soient allumées ou éteintes, même sanction, ça disjoncte au bout de quelques secondes (pas immédiat). Que me conseillez vous de faire ? dois je démonter chaque lustres ? Merci de bien vouloir 'm"éclairer" Patrice
Bonjour Patrice
Vous parlez bien du disjoncteur différentiel (celui d'EDF) pas d'interrupteur différentiel ?
Un disjoncteur différentiel saute aussi bien sur un défaut-terre de phase comme sur un défaut-terre du neutre ... donc quand la lumière est éteinte par l’interrupteur (montage standard) celui-ci isole la phase (donc pas de défaut de phase possible) c'est que le défaut est à circonscrire du côté des neutres.
Le "quelques temps" signifie aussi que ce n'est pas un contact brutal mais plutôt une fuite ou une somme de fuites ...
Quel genre de lumières au plafond ?
Comme cela semble être une détection différentielle, il faut inspecter tout ce qui est relié à une terre ou une masse métallique.
Exemple : un fil d'alimentation usé (donc le neutre) qui passe dans un conduit métallique ou un passe cloison de lustre.
Cordialement
vérifier les neons en priorité si présent ...
CDT
Bonjour,Patrice
Je constate que vous ne dites pas ce qui se passe réellement,un disjoncteur qui saute pas au hasard .De quel disjoncteur parles-tu ? es-ce le disjoncteur de branchement appelé (AGCP) qui se trouve en aval du compteur EDF ou c'est un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA qui englobe des disjoncteurs PN .Comme le collègue l'a déjà signifié il y a une fuite à quelque part faite voir par un spécialiste.Tu peux démonter un lustre et un fil peut se balader et touché quelque chose par l'inattention.
Cordialement.