Maison de 1900 avec cloisons carreaux de platre (non creux), je souhaite en abattre 2 au rdc formant un angle droid. Un des cotés mesure un peu plus de 3m et de l autre un peu moins de 2m. Ces deux murs seppart le salon de l entrée et le salon d un débaras. Je souhaite aussi en abattre 1 au 1er qui seppart deux chambres sur plus de 3m50. Merci
dans quel coin etes vous ?
cela nécessite une visite sur place
oui
31330 Grenade pres de Toulouse. Les cloison fond moins de 10cm d'ép. Et on voit bien au plafond de grosse poutres qui porte le planché du 1er étage.
Il s'agit probablement de cloisons de plâtre dit cyclopéen , contenant des scories, qui souvent servaient déjà d'origine à soutenir des planchers bois. Sont-elles fissurées?
Il faut vérifier les sections et la portée des solives de plancher pour savoir si elles sont suffisantes; (si c'est un plancher béton au-dessus, une simple cloison ne peut de toute façon pas porter.)
ensuite,lors de la démolition, placez des étais peu serrés, et laissez en observation plusieurs jours. Si les étais se tendent, il faudra mettre des poutres en renfort.
cloisons de moin de 10 cm d'epaisseur en platre ne sont surement pas porteuses ,les poutres en bois suportant le plancher doivent surement reposer de part et d'autre sur des murs en double cloison avec une epaisseur de plus de 20 cm,probablement en pierres.si les dimentions de la maison sont plus grandes que les poutres,alors un mur porteur intermediaire doit exister , vous remarquerai le recouvrement entre deux poutres continues.si c'est le cas il ne faudrait pas toucher à ces murs.par contre les autres cloisons sont seulement separatrices,,donc modifiables.cordialement.