Comment isoler rampant sous ancien toit shingle + tuile

Nous venons d'acquerir une maison qui avait autrefois un toit en shingle. Ce toit a ensuite été recouvert d'une toiture en tuile par dessus le shingle (avec renforcement de la charpente) Aujourd'hui, on a donc dans l'ordre des chevrons de 70mm, des panneaux de bois (avec quelques restes de shingle ?), des tasseaux, et des tuiles. Depuis l'intérieur des combles, ces tuiles ne sont pas visibles, à part un endroit ou une trappe a été aménagée dans le panneau de bois (peut être lors de la pose des tuiles ?) Nous voulons isoler les combles pour qu'elle soient aménageables, et pour cela nous souhaitons poser : une couche d'isolant de 60mm entre chevrons, et une couche de 240mm perpendiculaires à la précédente L'ensemble sera recouvert par des panneaux de plâtre vissés sur les fourrures et suspentes. Voici nos questions : 1) Est il nécessaire de laisser un espace de 2cm entre la premiere couche d'isolant et le panneau de bois ? 2) Si cet espace est nécessaire, faut-il percer le panneau de bois (ancien toit en shingle) pour permettre une circulation d'air ? En haut ? en bas ? ou les deux ? En attendant vos réponses éclairées... Cordialement, CC

Bonjour
oui il faut qu'il y ait une lame d'air entre le dessus de l'isolant et
les panneaux bois; compte tenue des reprises d'épaisseur des isolants
un isolant de 60 mm pour des chevrons de 70 mm cela risque d'être
un peu trop épais.
Cette lame d'air (sous les panneaux bois)doit être ventilée,
une solution peut être en effet de faire des trous dans les panneaux bois pour mettre cette lame d'air en relation avec la lame d'air sous les tuiles, cette dernière devant être ventilée par des chatières, ...
Cdt

Merci beaucoup pour votre réponse.
Notre toit en tuile comporte effectivement quelques chatières.
Si j'ai bien compris, il va falloir que je perce le panneau de bois en bas et en haut le panneau de bois de la zone isolée pour permettre une circulation d'air : entre la partie basse et la partie haute du rampant que je souhaite isoler, il y aura environ 4 m.
Au dela de 4m, la partie basse ne sera plus isolée car elle sera derriere un mur droit de 50cm de hauteur (L'isolation de cette petite zone de comble perdue sera faite en déroulant un isolant de 300 au sol : il y aura donc une communication entre l'air ce cette zone, et l'espace entre le panneau isolé.Question : Est il préférable de réaliser :
- un trou en partie basse et un autre en partie haute de chaque espace sous chevron,
Cordialement,
CC
ou bien des trous régulièrement espacés (par exemple tous les 50 cm )

Bonjour
< un trou en partie basse et un autre en partie haute de chaque espace sous chevron, >
c'est effectivement la solution qui me parait la meilleure
Cdt

Bonjour, Il faut effectivement laisser une lame d’air de 2 cm minimum sous toute la surface de la couverture et lucienpel vous adonné les recommandations nécessaires. Je vais m’attacher à vous donner quelques infos sur l’isolation. Avec des chevrons d’une épaisseur de 70 m et les épaisseurs courantes d’isolant, vous allez devoir vous orienter vers une laine type GR32 et ceci dans une épaisseur de 45 mm. Si cette dernière est pourvue d‘un revêtement kraft, il conviendra de le lacérer pour le rendre inopérant à raison d’une dizaine de coups de cutter au m2. La deuxième couche positionnée côté chauffé doit être adaptée pour un usage en rampants. Les laines en lambda 40 type IBR sont proscrites. Il faut employer des laines minérales en lambda inférieur ou égal à 0.036 W/m.K (Isoconfort 35 par exemple). La résistance thermique R à viser en combles aménagés doit être au grand minimum de 6 m2.K/W et 8 ou plus c’est mieux ! Les R des différentes couches s’additionnent (il ne doit pas y avoir de circulation d’air parasite entre les deux lits. Par exemple, 45 mm en lambda 32 et 240 mm en lambda 35 (plus le lambda est petit plus le produit est performant et le R est obtenu en divisant l’épaisseur par le lambda), le R total est de 8.25 ce qui est bien eu égard des recommandations actuelles. Vous retrouverez le sujet plus longuement développé ici [Lien supprimé] Restant à votre service si vous avez des questions. Bien cordialement