Bonjour, Voulant acquérir une maison ancienne, j'ai obtenu un diagnostic électrique sur lequel je souhaiterais obtenir des précisions (dangerosité, etc.) Merci beaucoup par avance. Bien cordialement. Yves Voici ce qui a été noté : Anomalie identifiée : B3.3.6 a3 Informations complémentaires : B11 a3 : Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. B11 b1 : L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. B11 c1 : L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
Bonsoir Yves
Ne vous inquiétez pas pour les 2 derniers où les diagnostiqueurs, comme d'hab, se font mousser ... B11 b1 et B11 c1 indiquent des non défaut !!!! Je préfèrerais qu'ils s'attardent un peu plus sur les vrais défauts !!
Bon revenons au sérieux :
B3.3.6 a3 : indique une anomalie de liaison terre. Exigez qu'il vous dise où et quoi !
B11 a3 : il faut à minima au moins 1 interrupteur différentiel 30 mA (et la de type A) ou 1 type AB et 1 type A
NB) l'installation de cet ID 30 mA permettra d'oublier quelques temps l'anomalie B336a3 car il "compense" ce défaut ... mais à terme il faudra cette terre pour être totalement en sécurité.
S'il n'y a que cela ... c'est étonnant ou rénovation avant votre choix ???
Cordialement